Verifica pilastri
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=103631
Pagina 1 di 1

Autore:  fraccio [ mercoledì 13 febbraio 2019, 18:38 ]
Oggetto del messaggio:  Verifica pilastri

Salve, sto svolgendo il progetto di una costruzione in zona sismica con l'ausilio del software SAP2000.

Ho effettuato l'analisi dinamica lineare, ottenendo come diagramma di inviluppo del momento flettente M3 ciò:

Immagine


Il problema è effettuare la verifica dei pilastri (50x40): ottengo valori del momento M3 all'ordine dei 750 kN*m, quelli del momento M2 un po' più bassi (700 kN*m).

Come posso sbloccare la situazione? Grazie

Autore:  pasquale [ giovedì 14 febbraio 2019, 2:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Verifica pilastri

sono valori molto elevati, circa 10 volte quelli usuali per edifici ad esempio per abitazione,
ci sono carichi particolari ?

Autore:  fraccio [ giovedì 14 febbraio 2019, 13:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Verifica pilastri

I carichi sono i seguenti:
G1=3,5 kN/m^2
G2=2,5 kN/m^2
Q(solaio tipo)=2 kN/m^2
Q(copertura)=2 kN/m^2
G(tramezzi)=0,8 kN/m^2
G(tamponature)=10 kN/m

Autore:  fraccio [ sabato 16 febbraio 2019, 21:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Verifica pilastri

Credo di aver "aggiustato" tutto, i momenti sui pilastri si sono praticamente dimezzati. Premetto che i momenti sono più alti rispetto al "normale" perché la costruzione è in zona altamente sismica (provincia dell'Aquila).

Questo è il diagramma d'inviluppo del momento flettente:

Immagine

In particolare, vedendo l'andamento del momento sugli elementi strutturali, questo è il diagramma della prima trave del primo impalcato
Immagine

mentre questo è il diagramma del primo pilastro del primo impalcato
Immagine

Si può notare facilmente che i momenti delle travi sono molto più alti di quelli dei pilastri... è accettabile una situazione del genere?