Salve a tutti,

sto eseguendo la direzione di lavori che prevedono la realizzazione di un muro di recinzione dell'altezza di 1,50m in c.a.. L'impresa con offerta migliorativa ha previsto l'utilizzo di doppie lastre prefabbricate in c.a.p. da completare con successivo getto di cls, ciascuna lastra è armata con una maglia fi8/20. Il mio dubbio è come faccio a correlare l'armatura da progetto per pareti gettate in opera con l'armatura delle lastra prefabbricate in c.a.p.?

Grazie

Autore:  pasquale [ martedì 30 giugno 2020, 19:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in c.a. con doppia lastra prefabbricata

le armature verticali delle lastre non sono, credo, ancorate nella fondazione, quindi queste lastre vanno considerate solo come casseforme;
sono utili però per gli effetti locali trasversali, che però in genere per piccoli muri non sono calcolati

Autore:  umberto87 [ martedì 30 giugno 2020, 21:24 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in c.a. con doppia lastra prefabbricata

grazie Pasquale per la risposta,

dalla fondazione in c.a. gettata in opera usciranno due riprese fi 14 ogni 25 cm che andranno inserite in mezzo alle due lastre in c.a.p.. Volevo sapere se esiste un modo per correlare le due armature per eventualmente scomputarlo dall'armatura in progetto tenendo prensente che per un muro di recinzione (non controterra) dell'alrezza di 1,50 sono stati previsti 1+1 fi 14/25 cm