Autore:  zoom11 [ martedì 4 ottobre 2016, 12:16 ]
Oggetto del messaggio:  resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafondi

Buongiorno a tutti, qualcuno sa dove posso trovare nell'eurocodice la resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafondi?
Formula Ft,bond,rd (eta/2,25)*pigreco*l*fi*fbd
Non riesco a trovarla!

Autore:  Alex_Drake [ martedì 4 ottobre 2016, 12:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

Quella sembra la formula dell'ancoraggio delle barre contenuita nell'Eurocodice 2.
Per la resistenza un riferimento citato qui nel forum è BS EN 50341-1-2012 Table K.2 (credo fosse stato citato da Betoniera).

Autore:  zoom11 [ martedì 4 ottobre 2016, 12:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

l'eta/2,25 non mi torna nella formula..è eurocodice 3 cmq..ma non riesco a trovarla
http://www.asitaranto.it/dbimg/175107374.pdf
intendo la formulazione pag 38/40

Autore:  cozzaronero [ martedì 4 ottobre 2016, 14:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

Può darsi che ec3 rimanda alla ec2 quando parla della resistenza di aderenza dei tirafondi.

Autore:  zoom11 [ martedì 4 ottobre 2016, 16:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

Non avete mai visto il calcolo a pagina 38? perchè non riesco proprio a trovarlo nell'eurocodice

Autore:  cozzaronero [ martedì 4 ottobre 2016, 18:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

Ho dato una rapida occhiata alla pag 38 del pdf. Hai considerato solo la resistenza per aderenza del tirafondo (non hai messo il contributo della rosetta). Non vedo nel documento la formulazione che hai riportato nel tuo post. Dovrebbe essere la tensione di aderenza fbd = 2,25 x η1 x η2 x fctd (riportata nell'ec2.) per la superficie di contatto, tutto qui.

Autore:  Alex_Drake [ martedì 4 ottobre 2016, 21:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

Immagine

Autore:  zoom11 [ martedì 4 ottobre 2016, 22:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

grazie mille, ma se cerco in internet quella norma mi da questo: "Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. General requirements. Common specifications" sai dirmi come mai? riguarda elettrica, non strutture

Autore:  ciammarusti [ giovedì 6 ottobre 2016, 13:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

in un foglio di calcolo dell'ing.Caffè (preso dal suo sito) si legge il calcolo della
resistenza di aderenza del tirafondo con un fattore eta/2.25 = 4.26 per cui la resistenza
calcolata con la formula pigreco*D*Lb*fbd si riduce molto . meno della metà

lo stresso ing. caffè nel suo libro "ACCIAIO Manuale....." a pag.413-formula 6.339 non fà
cenno a quel fattore

Autore:  zoom11 [ giovedì 6 ottobre 2016, 14:48 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo

come si conta la rosetta per l'aderenza nel calcolo quindi?