IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Strutture non dissipative... come le vedete?
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=89772
Pagina 1 di 1

Autore:  Frapepe [ giovedì 17 maggio 2018, 11:26 ]
Oggetto del messaggio:  Strutture non dissipative... come le vedete?

Ciao a tutti!
Scrivo perchè mi sto con calma studiando le nuove Ntc18, e sto guardando la possibilità che viene data di effettuare un calcolo con strutture non dissipative.. bene, sono matta io o mi sembra tutto molto "snello"?
Mi spiego: q=1,5, però non devono essere rispettati tutti i dettagli costruttivi del capitolo 7, come prescritto dal 7.4.1., perciò niente zone critiche? niente raffittimenti?
Ok che un fattore di struttura 1,5 non è tanta roba, ed ok che i nodi vanno cmq verificati in CDB, però ho provato a far girare una struttura con il mio programma di calcolo e, se ho impostato bene il tutto, mi pare che sia davvero molto snella, sia in termini di armature che di staffature dei pilastri, per esempio.
Avete provato a progettare strutture non dissipative? Mi confermate che effettivamente è tutto molto più snello oppure sto prendendo un granchio io?

Buona giornata a tutti, :biggrin:

F.

Autore:  pasquale [ giovedì 17 maggio 2018, 13:39 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Strutture non dissipative... come le vedete?

ho fatto una prova anche io per una struttura molto regolare ed è tutto più "pulito"

se ne parla anche qui
http://www.ingegneri.info/news/soluzion ... ssipative/

Autore:  Frapepe [ giovedì 17 maggio 2018, 14:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Strutture non dissipative... come le vedete?

Ciao Pasquale, grazie per la risposta!
adesso vado a leggermi bene l'articolo, quindi non sono io che avevo impostato male (e capito male) il tutto..
l'unico dubbio che mi rimane è: è tutta questa "panacea"? o sono io che non riesco a vedere i risvolti negativi?
perchè davvero mi sembra tutto più semplice e fatico a crederlo..

Autore:  pasquale [ giovedì 17 maggio 2018, 16:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Strutture non dissipative... come le vedete?

leggevo anche quest'altro articolo
https://www.pisanoingegneria.it/2018/02 ... ci-in-c-a/

grazie a te, non avevo letto questa modifica nelle norme,
per gli usuali edifici, di pochi piani e abbastanza regolari, finalmente si possono avere armature più "umane"

Autore:  rocknic85 [ venerdì 18 maggio 2018, 12:17 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Strutture non dissipative... come le vedete?

Per me rimane comunque il problema dei nodi...prevedo una lenta agonia per i telai in c.a. su piccole costruzioni

Autore:  Frapepe [ venerdì 18 maggio 2018, 12:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Strutture non dissipative... come le vedete?

Pasquale, infatti la mia curiosità c'èra già prima, ma l'approfondimento sto cercando di farlo proprio per la questione del controllo della duttilità allo spiccato dei pilastri (importante) di base.. e visto che con q<= 1,5 che sia dissipativa o meno, si possono evitare le verifiche di duttilità, a quel punto....

rocknic85, ah i nodi sono cmq da verificare in CDB, per cui alcune cose sono ormai bandite, tipo le travi in spessore... io quantomeno non riesco più a farle, perchè l'area del nodo è troppo piccola..

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/