 Oggetto del messaggio: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 10:55 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 24 maggio 2012, 23:37
Messaggi: 96
Buongiorno a tutti.
Sto facendo il progetto di una piccola passerella in acciaio con carichi modesti, realizzata con due travi reticolari (decisione dell'architetto) che hanno degli UPN 80 come correnti e degli angolari 50x5 come diagonali e verticali.
Le due travi reticolari sono poi tra loro collegate trasversalmente, all'altezza del corrente superiore, da dei profilati che sono delle IPE 80 internamente, mentre i profilati alle estremità sono due UPN 80.
Il collegamento a 90 gradi tra IPE e UPN non è un problema, saldo una piastra sagomata all'interno della sezione dell'UPN e ci imbullono una doppia piastra che prende l'anima dell'IPE. Usando bulloni M12 e rispettando le distanze da NTC, riesco pelo pelo a fare tutto.
Il problema me lo dà il collegamento tra i due UPN tra loro perpendicolari, perché non ho l'altezza sufficiente per mettere due file di bulloni, dato che le ali dell'UPN rastremano molto e lo spazio disponibile sull'anima è poco.
Vorrei quindi sapere se è consentito realizzare un collegamento con un'unica fila di bulloni (ovviamente se i conti tornano - e nel mio caso tornerebbero -). La normativa ed i libri che ho consultato non si esprimono al riguardo (e quindi potrei prendere per buona la possibilità di farlo), ma vorrei avere conferme da altri professionisti.
Grazie a tutti.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 20:45 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38249
solo per capire la geometria della connessione (e quindi come lavora),
è una cosa del genere (con le squadrette che non ho disegnato per poter fare la bullonatura),oppure il profilo trasversale appoggia sopra quello longitudinale principale ?

Immagine

P.S. chiedo sempre scusa per la sgangheratezza di certi miei disegnini, in questo caso sbagliato anche per i rapporti dimensionali nella vista assonometrica, che dovrebbe essere quella chiamata "cavaliera"

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: giovedì 1 agosto 2019, 15:05 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 24 maggio 2012, 23:37
Messaggi: 96
È così, ma i profilati sono uguali come altezza, quindi uno non si "infila" nell'altro.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: giovedì 1 agosto 2019, 16:32 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 6 ottobre 2014, 9:31
Messaggi: 1219
però bisogna farli infilare !!
https://www.castaliaweb.com/ita/p/cse/typical.asp


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: giovedì 1 agosto 2019, 16:54 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 6 ottobre 2014, 9:31
Messaggi: 1219
suggerimento per UPN d'estremità (in fig soluz semplice) oppure potresti sagomare gli UPN longitudinali per farli penetrare nell'UPN d'estremità (girato di 180°)
Immagineupload an image


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: giovedì 1 agosto 2019, 19:33 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 24 maggio 2012, 23:37
Messaggi: 96
Questa è una soluzione, ma praticabile sempre che si mettano i bulloni su una sola fila (che poi è il problema principale che mi pongo). Se può andar bene, sto tranquillo.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: venerdì 2 agosto 2019, 17:59 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38249
quindi è una cerniera;
occorrerebbe sapere le azioni che dovrebbero trasmettersi

esteticamente preferirei una cosa del genere

Immagine

in tal modo dalla parte interna, con piastre a squadro si potrebbero connettere anche le ali

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 9:10 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 24 maggio 2012, 23:37
Messaggi: 96
Però devi considerare che il corrente continua, quindi l'UPN trasversale va a "sbatterci" contro.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 10:08 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 6 ottobre 2014, 9:31
Messaggi: 1219
... ma non che gli UPN erano di estremità ?!? Allora non ho capito niente. Fai uno schizzo !!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Unica fila bulloni a taglio
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 10:54 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 24 maggio 2012, 23:37
Messaggi: 96
Immagine

Ecco. Una è effettivamente all'estremità, l'altra ni, nel senso che è l'ultimo traverso, ma i correnti proseguono oltre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010