IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Sezioni classe 4 con irrigidente
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=110416
Pagina 1 di 1

Autore:  FB [ lunedì 28 ottobre 2019, 13:23 ]
Oggetto del messaggio:  Sezioni classe 4 con irrigidente

Buongiorno, spero di non aver aperto un topic già discusso in precedenza.
Sto effettuando la progettazione di travi da ponte composte acciaio-calcestruzzo e, a seguito dell'altezza della trave (3m) e dello spessore dell'anima (2cm), la sezione a doppia T realizzata con acciaio S355 mi ricade in classe 4. Volevo sapere se posizionando degli irrigidenti ogni tot. metri è possibile studiare la sezione come se fosse di classe inferiore. Sulla normativa non ho trovato aiuto, quindi immagino non sia possibile, però chiedo a voi nella speranza che qualcuno riesca a darmi una mano in questo.
Grazie e buona giornata.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]