Buongiorno a tutti, sto eseguendo un progetto esecutivo di miglioramento sismico su un fabbricato in muratura ed ho il seguente dubbio:
leggendo la circolare vedo che riporta "[i]Consolidamento con intonaco armato
L’effetto di questa tipologia di consolidamento può essere stimato attraverso opportune valutazioni che considerino gli spessori della parete e dell’intonaco armato, oltre che i relativi parametri meccanici.
In assenza di queste è possibile adottare il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, applicabile ai valori sia dei parametri di resistenza (f, F0e fv0), sia dei moduli elastici (E e G).

Nell’adozione degli eventuali coefficienti migliorativi si deve tenere conto delle caratteristiche delle malte utilizzate (cementizie o a calce) e delle armature (metalliche o in fibra). Infine, si segnala la necessità di una preventiva verifica che il paramento non evidenzi un’eccessiva disgregazione o presenza di vuoti, tale da rendere inefficace l’accoppiamento con l’intonaco armato; in questi casi è opportuno accoppiare l’intervento con iniezioni.[/i]
Quindi vi chiedo:
1) in buona sostanza perciò intonaco armato è un pò tutto? calce/cemento e rete metallica o fibra? quindi se io metto un intonaco a base di calce ed una rete in fibra di vetro posso considerarlo intonaco armato?
2) quindi la procedura corretta è che o si considerano le reali rigidezze degli elementi che si aggiungono ed a quel punto si possono aumentare gli spessori del complesso parete+intonaco oppure si incrementano direttamente le caratteristiche della muratura per gli opportuni coefficienti non aumentandone però lo spessore? mi è un pò fumosa questa frase: può essere stimato attraverso opportune valutazioni che considerino gli spessori della parete e dell’intonaco armato, oltre che i relativi parametri meccanici. In assenza di queste è possibile adottare il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, applicabile ai valori sia dei parametri di resistenza (f, F0e fv0), sia dei moduli elastici (E e G)



Grazie a tutti per l'aiuto!

Autore:  pasquale [ giovedì 11 luglio 2019, 17:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: intonaco armato in calce e fibra.. è intonaco armato?

su 1) direi che la fibra di vetro è molto meglio, perché dopo pochi anni delle reti in acciaio resta solo "l'ologramma",
ricordo a proposito di aver postato in questo forum delle fotografie da un articolo su due sismi avvenuti in Umbria e Marche, fine anni 70 o 80 e poi un decennio dopo