Autore:  idtrani [ martedì 10 aprile 2018, 20:08 ]
Oggetto del messaggio:  Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esistente

Buonasera a tutti,

intervento di svuotamento interno di fabbricato in muratura esistente e realizzazione di nuovo telaio interno in c.a. come nell'immagine seguente.

Immagine

Questioni da indagare:

1) struttura mista?! no se si dimostra che la rigidezza del telaio è ininfluente rispetto a quella della muratura (<15% la variazione del comportamento globale). Affidamento totale dell'azione sismica alla muratura e verifica globale con con dinamica lineare, e pilastri incernierati al piede per portare i carichi verticali senza influenzare la risposta alle azioni orizzontali.

2) cedimenti differenti delle due strutture? si, perchè la muratura è come se fosse orami su suolo rigido, mentre i plinti dei nuovi pilastri su suolo deformabile. Con un cedimento di 1 cm del solo telaio tra i nuovi solai e quelli esistenti orditi sulla muratura si creerebbero pericolosi dislivelli. Ancora peggio per quei solai orditi parzialmente sia su trave che su muratura . Come risolvere? Ampliamento fondazioni (riduzione cedimento) e connessione di quelle nuove a quelle esistenti.

3) fenomeni di martellamento pilastro-muratura? si, allora creazione di una mensola a quota solaio, in testa al pilastro, che in breccia entra nella muratura come un diatone, ammorsando i cantonali e perforazioni lungo l'altezza del pilastro ben progettate.

4) Parete esistente scarica rischio cinematismi? si, allora ammorsamento della soletta alle pareti perimetrali con perforazioni inghisate ad idoneo passo, con funzione di confinamento a tirante. Naturalmente verifica dei meccanismi locali. (non soffermiamoci per il momento sulla resistenza dell'ancoraggio)

Che ne pensate? Individuate altre criticità?

Autore:  pasquale [ mercoledì 11 aprile 2018, 0:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esiste

per adesso mi fai ricordare che ci sono stati numerosi interventi di realizzazione di una nuova struttura all'interno delle quinte esterne di una da conservare ad esempio per questioni paesaggistiche;
ricordo che ad esempio la cosa è stata fatta per un edificio adibito a banca a Como, lungo la strada prospiciente il lago,

ricordo meglio e ti faccio sapere

Autore:  idtrani [ mercoledì 11 aprile 2018, 10:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esiste

ciao pasquale, ho letto già di questo edificio in altri tuoi post, ma non ho trovato materiale utile al fine strutturale.

Autore:  pasquale [ mercoledì 11 aprile 2018, 17:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esiste

interventi di questo tipo, specialmente nel riuso di vecchi edifici industriali, ce ne sono molti;
l'interno viene svuotato e resta il solo involucro esterno, poi viene realizzata una nuova struttura portante che ovviamente regge anche l'involucro esterno

ad es.
http://ec2.it/annamarmo/projects/247640 ... -Canonica-
http://www.rivistaprogetti.com/index.ph ... i-al-forno
http://www.ppan.it/stories/svuotare-e-r ... -il-riuso/


devo avere qualche rivista con i dettagli di uno di questi interventi ma prima devo ricordare quale

Autore:  idtrani [ mercoledì 11 aprile 2018, 19:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esiste

Grazie per i link condivisi. Cmq in che senso regge anche l'involucro? la muratura portante (involucro) poggia sulle sue fondazioni e li rimane ai carichi verticali. La questione è solo nei confronti dei meccanismi locali e quindi progettare idonei ammorsamenti che impediscano cinematismi.

Oggi mi sono dedicato ad approfondire la questione della fondazione zoppa a perimetro. Tra i vari post la soluzione più condivisa è andare con travi parallele al perimetro, ma nel caso di plinti risolvere le eccentricità di scarico con delle travi di "ricentraggio" del carico. Ebbene ipotizzando un semplice portale 2D con due pilastri a plinti zoppi specchiati, basta realizzare una trave di collegamento tra i plinti (che cmq bisogna fare in zona sismica) affinche questa e la trave in elevazione creino un momento opposto a quello ribaltante dovuto al carico eccentrico?

la trave di collegamento lavora a compressione e quelle in elevazione come catena? non mi torna qualcosa.. a questo punto non sarebbe meglio realizzare una bella trave alta e rigida che collega i due plinti ottenendo lo stesso beneficio, creandosi al suo interno la coppia stabilizzatrice?

Immagine

Autore:  idtrani [ mercoledì 11 aprile 2018, 21:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Nuovo telaio in ca interno a edificio in muratura esiste

Praticamente un giro enorme per finire ad una fondazione a trave rovescia che collega i due plinti, senza mensole di prolungamento. Questa se abbastanza rigida, con i carichi dei pilastri sommati e centrati nel nocciolo lavora a semplice compressione distribuendo il carico al terreno uniformemente. Quindi no plinto zoppo, ma trave rovescia.