Buongiorno

Devo fare la verifica della capacità portante delle fondazioni di un edificio in muratura. In realtà l'edificio è privo di fondazioni. I muri del piano interrato sono impostati sul banco in roccioso.
Ho eseguito l'analisi pushover con il telaio equivalente e l'analisi sotto solo carichi gravitazionali. Per ciascun maschio ho sforzo normale e momento flettente come in figura.

Adesso il primo passo è stimare le pressioni. Visto che la fondazione non esiste, prendo a riferimento un tratto di muratura con larghezza B e di altezza H (calcolo la rigidezza EI) e ricavo le pressioni con il modello di trave su suolo alla winkler.

Il primo dubbio è la lunghezza di trave che devo prendere.
Nella prima immagine (link sotto) del disegno sarà uguale alla lunghezza del maschio, mentre nel secondo caso (muro tipo 2) dove ci sono solo aperture superiori nei muri metterei l'intera lunghezza del muro.
Il secondo dubbio è: che altezza H (altezza fondazione fittizia) assumere ? L'EI della trave incide sulla determinazione delle pressioni.

Cosa ne pensate? suggerimenti?

Link immagine:
https://ibb.co/jyruWT

Autore:  pasquale [ martedì 29 maggio 2018, 13:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Verifica fondazione edificio in muratura

i criteri sono due:

- considerare la fondazione come una sezione pluriconnessa (quindi la pianta del fabbricato) su materiale non reagente a trazione a cui applicare le azioni globali provenienti dall'elevazione

- considerare come hai fatto le singole pareti, solo che credo si dovrebbero considerare carichi distribuiti e non concentrati, e, utilizzando il modello di Winkler praticamente le sollecitazioni nella parete escono quasi nulle, per cui occorrerebbe utilizzare ad es. il modello di strato elastico di Konig e Sherif

Autore:  cozzaronero [ venerdì 1 giugno 2018, 9:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Verifica fondazione edificio in muratura

ciao pasquale,
grazie per la risposta.
Purtroppo l'edificio è privo di fondazioni. I muri sono impostati sul banco roccioso.
Nelle murature del primo tipo 1 (quelle con aperture "porte", considero come lunghezza della fondazione la lunghezza del maschio). Ricavo le pressioni con il metodo del trapezio.
Mentre in quelle tipo 2 (con piccole aperture superiori ) faccio il modelllo su suolo alla winkler con fondazione fittizia di un certa altezza e lunghezza pari all'intero muro. Considero le azioni concentrate in corrispondenza dei maschi.