Salve a tutti,

vorrei chiedervi un confronto sulla stima della resistenza a compressione (fk) di una tramezza in forato da 8cm per una struttura esistente.
Ho provato a vedere le NTC cosa propongono ma li si parla murature portanti di blocchi pieni e semipieni quindi l'applicabilità del metodo di stima per elementi separati non è fattibile. Oltre al fatto che è necessario avere la resistenza del laterizio e il tipo di malta.
La tramezza è un esistente e i blocchi sono disposti con foratura orizzontale.

Secondo la vostra esperienza che valore di resistenza a compressione adottereste? A me verrebbe da dire 1MPa ma non ho elementi per poterlo dimostrare, ne calcolare.

Qualcuno saprebbe consigliarmi?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2018, 16:27 
Non connesso

Iscritto il: martedì 16 giugno 2009, 21:51
Messaggi: 1088
Potresti vedere:
1- il metodo di valutazione di qualità muraria IQM (nelle pubblicazioni vi sono anche determinazioni dei parametri meccanici per i mmuri in "occhialoni")

2- il documento Stima della resistenza a compressione delle tamponature di colangelo


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010