Autore:  fairycatcher00 [ mercoledì 13 giugno 2018, 15:22 ]
Oggetto del messaggio:  Resistenza a compressione fk tramezza forato 8cm

Salve a tutti,

vorrei chiedervi un confronto sulla stima della resistenza a compressione (fk) di una tramezza in forato da 8cm per una struttura esistente.
Ho provato a vedere le NTC cosa propongono ma li si parla murature portanti di blocchi pieni e semipieni quindi l'applicabilità del metodo di stima per elementi separati non è fattibile. Oltre al fatto che è necessario avere la resistenza del laterizio e il tipo di malta.
La tramezza è un esistente e i blocchi sono disposti con foratura orizzontale.

Secondo la vostra esperienza che valore di resistenza a compressione adottereste? A me verrebbe da dire 1MPa ma non ho elementi per poterlo dimostrare, ne calcolare.

Qualcuno saprebbe consigliarmi?

Autore:  massilaze [ venerdì 15 giugno 2018, 16:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Resistenza a compressione fk tramezza forato 8cm

Potresti vedere:
1- il metodo di valutazione di qualità muraria IQM (nelle pubblicazioni vi sono anche determinazioni dei parametri meccanici per i mmuri in "occhialoni")

2- il documento Stima della resistenza a compressione delle tamponature di colangelo