news della giornata.
da rilievo effettuato in loco i tiranti sono corrosi e quindi privi di ancoraggio.
ma la struttura non lo sa e resta su lo stesso :lol:

Autore:  pasquale [ venerdì 19 ottobre 2018, 19:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: taglio solaio poggiante su archi a sesto ribassato

:wink:

proprio come dice Heyman nel suo "Safe Theorem" (riporto la traduzione di A. Giuffré, La Meccanica nell'Architettura)
"se l'analista riesce a trovare un polo a cui corrisponda un poligono funicolare completamente interno allo spessore dell'arco, questo sarà almeno altrettanto bravo a trovarsene uno da sé e quindi rimanere in equilibrio"

Autore:  salvatorebennardo [ venerdì 19 ottobre 2018, 21:37 ]
Oggetto del messaggio:  Re: taglio solaio poggiante su archi a sesto ribassato

sì pasquale,
solo che non è per quel caso,
cioè il poligono - se non già - sta migrando fuori lo spessore dell'arco.
stessa cosa per le bellissime volte.