MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 1:26 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 20 marzo 2008, 10:40
Messaggi: 125
Salve, ho modellato una semplice struttura con analisi statica non lineare e i risultati dell'analisi sismica sono tutti soddisfatti (Indicatore di rischio minimo SLV oltre 1,5). Ma trattasi naturalmente della combinazione sismica.
Tuttavia, le verifiche di alcuni maschi maschi murari (carichi verticali, eccentricità e fuori piano) sono negative, quindi l'edificio non soddisfa le verifiche per le combinazioni non sismiche (è un edificio con molte finestrature).
In questo caso, dovendo fare un miglioramento su quali parametri di confronto rispetto allo stato di fatto devo ragolarmi, considerato che il DM 2018 fa riferimento a un valore minimo 0,6 sempre in termini di accelerazioni? Ripeto già lo stato di fatto ha un indicatore di rischio >1


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 10:54 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 19:12
Messaggi: 1566
marc1 ha scritto:
Salve, ho modellato una semplice struttura con analisi statica non lineare e i risultati dell'analisi sismica sono tutti soddisfatti (Indicatore di rischio minimo SLV oltre 1,5). Ma trattasi naturalmente della combinazione sismica.
Tuttavia, le verifiche di alcuni maschi maschi murari (carichi verticali, eccentricità e fuori piano) sono negative, quindi l'edificio non soddisfa le verifiche per le combinazioni non sismiche (è un edificio con molte finestrature).
In questo caso, dovendo fare un miglioramento su quali parametri di confronto rispetto allo stato di fatto devo ragolarmi, considerato che il DM 2018 fa riferimento a un valore minimo 0,6 sempre in termini di accelerazioni? Ripeto già lo stato di fatto ha un indicatore di rischio >1


si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 11:02 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 10 settembre 2009, 20:37
Messaggi: 670
DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

§8.4 Classificazione degli interventi è precedente e ben separato dal §8.7 Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche.

Ale

_________________
ing. Alessandro Dragone
https://it.linkedin.com/in/alessandrodragone
http://ingegneristicamente.blogfree.net/


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 17:52 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 22 novembre 2012, 12:09
Messaggi: 1188
Località: finis terrae
Alex_Drake ha scritto:
DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

dai, alex.
è il presupposto della progettazione: ci vuole che sia scritto da qualche parte?
altrimenti che progetti? manufatti che non stanno in piedi nemmeno per carichi statici?

_________________
there must be some way out of here, said the joker to the thief.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 18:44 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 10 settembre 2009, 20:37
Messaggi: 670
reversi ha scritto:
Alex_Drake ha scritto:
DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

dai, alex.
è il presupposto della progettazione: ci vuole che sia scritto da qualche parte?
altrimenti che progetti? manufatti che non stanno in piedi nemmeno per carichi statici?


Ovviamente sono d'accordo.
Forse non sono stato chiaro nella mia replica e interpretato male l'intervento di DDD, pensando che volesse sottendere altro.

_________________
ing. Alessandro Dragone
https://it.linkedin.com/in/alessandrodragone
http://ingegneristicamente.blogfree.net/


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea