IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

pushover soddisfatta, verifiche muri NO
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=91905
Pagina 1 di 1

Autore:  marc1 [ lunedì 29 ottobre 2018, 1:26 ]
Oggetto del messaggio:  pushover soddisfatta, verifiche muri NO

Salve, ho modellato una semplice struttura con analisi statica non lineare e i risultati dell'analisi sismica sono tutti soddisfatti (Indicatore di rischio minimo SLV oltre 1,5). Ma trattasi naturalmente della combinazione sismica.
Tuttavia, le verifiche di alcuni maschi maschi murari (carichi verticali, eccentricità e fuori piano) sono negative, quindi l'edificio non soddisfa le verifiche per le combinazioni non sismiche (è un edificio con molte finestrature).
In questo caso, dovendo fare un miglioramento su quali parametri di confronto rispetto allo stato di fatto devo ragolarmi, considerato che il DM 2018 fa riferimento a un valore minimo 0,6 sempre in termini di accelerazioni? Ripeto già lo stato di fatto ha un indicatore di rischio >1

Autore:  DDD [ lunedì 29 ottobre 2018, 10:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: pushover soddisfatta, verifiche muri NO

marc1 ha scritto:
Salve, ho modellato una semplice struttura con analisi statica non lineare e i risultati dell'analisi sismica sono tutti soddisfatti (Indicatore di rischio minimo SLV oltre 1,5). Ma trattasi naturalmente della combinazione sismica.
Tuttavia, le verifiche di alcuni maschi maschi murari (carichi verticali, eccentricità e fuori piano) sono negative, quindi l'edificio non soddisfa le verifiche per le combinazioni non sismiche (è un edificio con molte finestrature).
In questo caso, dovendo fare un miglioramento su quali parametri di confronto rispetto allo stato di fatto devo ragolarmi, considerato che il DM 2018 fa riferimento a un valore minimo 0,6 sempre in termini di accelerazioni? Ripeto già lo stato di fatto ha un indicatore di rischio >1


si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate

Autore:  Alex_Drake [ martedì 30 ottobre 2018, 11:02 ]
Oggetto del messaggio:  Re: pushover soddisfatta, verifiche muri NO

DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

§8.4 Classificazione degli interventi è precedente e ben separato dal §8.7 Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche.

Ale

Autore:  reversi [ martedì 30 ottobre 2018, 17:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: pushover soddisfatta, verifiche muri NO

Alex_Drake ha scritto:
DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

dai, alex.
è il presupposto della progettazione: ci vuole che sia scritto da qualche parte?
altrimenti che progetti? manufatti che non stanno in piedi nemmeno per carichi statici?

Autore:  Alex_Drake [ martedì 30 ottobre 2018, 18:44 ]
Oggetto del messaggio:  Re: pushover soddisfatta, verifiche muri NO

reversi ha scritto:
Alex_Drake ha scritto:
DDD ha scritto:
si suppone che le verifiche statiche siano comunque e sempre verificate


Non mi è chiaro da dove derivi questa interpretazione.

dai, alex.
è il presupposto della progettazione: ci vuole che sia scritto da qualche parte?
altrimenti che progetti? manufatti che non stanno in piedi nemmeno per carichi statici?


Ovviamente sono d'accordo.
Forse non sono stato chiaro nella mia replica e interpretato male l'intervento di DDD, pensando che volesse sottendere altro.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/