Salve volevo chiedere alcune indicazioni relative al tratto di parete in muratura da considerare per il calcolo della cerchiatura.
Cerco di spiegarmi meglio (vedi anche disegno allegato)

A) Ho una parete (1+2+3) di 11.65m su cui è presente un'apertura questa parete su un lato si interseca con due altre ortogonali, portanti. Occorre eseguire un'apertura nel tratto finale (parete contrassegnata con 3).
Per eseguire le verifiche ed il dimensionamento devo considerare tutta la parete da 11.65m (1+2+3) ante e post con la nuova apertura (avremo quindi in post operam 2 aperture, quelle sul tratto 1 e la nuova sul tratto 2) o devo considerare solamente il tratto 3 (visto che si trova tra due setti portanti), lunghezza 3.16m senza foratura (ante operam), e con foratura nella condizione post peram.

B) Nel caso di in cui invece devo allargare o spostare la porta in parete 1 (5.15m) devo considerare sempre l'intera parete (1+2+3) di 11.65m o posso (devo) considerare il sola tratto 1 di 5.15m per eseguire le necessarie verifiche e dimensionare la cerchiatura?

C) E nel caso del disegno 3 in cui la prima parete ortogonale presenta un apertura molta prossima al muro, tanto da non determinare un maschio di larghezza opportuna (inferiore al metro) quale è la lunghezza della parete da considerare nelle verifiche. Prendendo anche il caso di una soluzione in cui occorre fare un solo spostamento della prima apertura?

Naturalmente a 11.65m si trovano le due pareti perimetrali estreme dell'immobile

Grazie anticipate delle indicazioni

di seguito i link per le immagini

https://drive.google.com/open?id=1RwWr9 ... W1NKGtupxG

https://drive.google.com/open?id=1lQNRy ... xXQAYWT-uW

https://drive.google.com/open?id=1Fj15P ... D_pMjU2jTM


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2018, 2:27 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38028
secondo me conviene considerare l'intera lunghezza della parete (oltre a considerare le fasce di piano deformabili e non rigide come si usa fare nel POR), al fine di non sovrastimare la diminuzione di rigidezza che si ha con l'apertura del vano;
cioè si stimerebbe una variazione di rigidezza maggiore di quella che si ha effettivamente;

in generale poi, per la presenza dei muri trasversali, la sezione della parete interessata andrebbe considerata come flangiata con tratti di queste pareti trasversali

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2018, 12:18 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 5 agosto 2016, 9:34
Messaggi: 937
a far le cose fatte bene si considera sempre e solo la parete ante opera e post opera compresa fra le due intersezioni di muri ortogoanli se questoi sono in grado di offrire un controventamento


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2018, 19:28 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38028
x pinojosi:
non capisco perché occorra considerare solo quella parete;
certo così facendo si opera a vantaggio di sicurezza, ma mi pare eccessivo

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010