IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Carichi per ponte privato
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=78221
Pagina 1 di 1

Autore:  chicca73 [ lunedì 21 dicembre 2015, 7:48 ]
Oggetto del messaggio:  Carichi per ponte privato

Buongiorno a tutti, ho da realizzare un ponte su proprietà privata di 3 m per un alunghezza di 19.
Non è un ponte stradale, cioè non serve una strada di nessun tipo ma serve a collegare due appezzamenti di terreno a destinazione agricola divisi da un avvallamento naturale, su cui potrebbeto transitare dei mezzi fino a 16 t.
Domanda: sono obbligata a tenere carichi da ponte di seconda categoria o posso dimensionarlo solo con i carichi di cui ho bisogno? Che carico distribuito usare)
Specifico che siamo in zona pedemontana con strade piccole per cui alla proprietà non potrebbero nemmeno arrivare mezzi superiori, per cui la possibilità che sul ponte possano transitare altri mezzi non c'è.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.

Autore:  pasquale [ martedì 22 dicembre 2015, 1:23 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Carichi per ponte privato

ne parla l'EC 1 parte 2, "Carichi da traffico sui ponti"
nella nota 1 del punto 4.1. dice

Modelli specifici possono essere definiti nell’appendice nazionale o nel singolo progetto per ponti dotati di idonei strumenti, inclusi cartelli stradali, atti a limitare il peso di ogni veicolo (per esempio per strade locali, agricole o private)

la nostra appendice nazionale dice:
Modello specifici sono da definirsi per il singolo progetto.

mi pare di capire quindi che sono committente e progettista a definire liberamente questi carichi in base ai requisiti richiesti dal committente

Autore:  mib3 [ martedì 22 dicembre 2015, 7:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Carichi per ponte privato

e se il "privato" è il demanio? :shock:

Autore:  chicca73 [ martedì 22 dicembre 2015, 9:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Carichi per ponte privato

Grazie mille Pasquale!
:D

Autore:  pasquale [ martedì 22 dicembre 2015, 17:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Carichi per ponte privato

vedi anche mp

x mib3
essendo il demanio pubblico, credo che in questo caso si debbano rispettare i valori dei carichi prescritti dalle norme, oppure il demanio deve chiedere una progettazione fatta con carichi "di targa" avendone poi la responsabilità di farli rispettare

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]