Buon pomeriggio,
sapete dirmi perché al paragrafo §7.9.6.2 delle NTC 2008 si vietano le armature di confinamento a spirale per pile a sezione piena?
Da quanto mi ricordo ( :? ) dall'università i pilastri cerchiati godevano di un confinamento migliore.

_________________
Mars


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 0:46 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 37840
infatti l'EC8 parte 2 le consente, dice anche:

6.2.1.4 Armatura di confinamento richiesta
(1)P Il confinamento è realizzato attraverso staffe rettangolari e/o spilli trasversali oppure mediante staffe circolari o spirali.

Nota Un’appendice Nazionale può proibire l’utilizzo di un certo tipo di armatura per il confinamento. Si raccomanda di ammettere tutti i tipi di armatura per il confinamento.


e la nostra Appendice nazionale dice:
Come raccomandato, è ammesso l’uso di tutte le tipologie di armatura di confinamento.

forse un motivo potrebbe essere quello che con l'armatura a spirale si incrementa di molto la resistenza a compressione, quindi la pila sarebbe progettata di dimensioni minori, con maggiore sforzo normale e quindi minore duttilità;
è una mia ipotesi :azz:

da notare che in quella frase delle ntc invece di confinamento è scritto "sconfinamento" :lol:

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 11:28 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 21 ottobre 2010, 13:07
Messaggi: 22
E' vero... ma quindi se "non posso sconfinare" con le spirali vuol dire che "devo confinare" con le spirali.... :lol: :lol: :lol:

Grazie della risposta comunque.

_________________
Mars


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 16:29 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 37840
Immagine

Immagine

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 16:44 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 25 settembre 2017, 12:19
Messaggi: 1
Le Norme Cal Trans (California Transportation) - memo to designers 20-9 aprile 2016 consigliano per le pile le staffe singole al posto della spirale perchè (traduco liberamente dall'inglese) il fatto che le staffe siano separate l'una dall'altra fornisce un vantaggio negli elementi critici per il sisma dato che il cedimento di una staffa non si traduce nella perdita di confinamento per un tratto considerevole come per la spirale, con conseguente prematuro cedimento per cerniera platica.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:49 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 37840
grazie elisabetta01, cosa molto interessante

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010