IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Armature di confinamento a spirale
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=78802
Pagina 1 di 1

Autore:  mars [ lunedì 1 febbraio 2016, 15:24 ]
Oggetto del messaggio:  Armature di confinamento a spirale

Buon pomeriggio,
sapete dirmi perché al paragrafo §7.9.6.2 delle NTC 2008 si vietano le armature di confinamento a spirale per pile a sezione piena?
Da quanto mi ricordo ( :? ) dall'università i pilastri cerchiati godevano di un confinamento migliore.

Autore:  pasquale [ mercoledì 3 febbraio 2016, 0:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Armature di confinamento a spirale

infatti l'EC8 parte 2 le consente, dice anche:

6.2.1.4 Armatura di confinamento richiesta
(1)P Il confinamento è realizzato attraverso staffe rettangolari e/o spilli trasversali oppure mediante staffe circolari o spirali.

Nota Un’appendice Nazionale può proibire l’utilizzo di un certo tipo di armatura per il confinamento. Si raccomanda di ammettere tutti i tipi di armatura per il confinamento.


e la nostra Appendice nazionale dice:
Come raccomandato, è ammesso l’uso di tutte le tipologie di armatura di confinamento.

forse un motivo potrebbe essere quello che con l'armatura a spirale si incrementa di molto la resistenza a compressione, quindi la pila sarebbe progettata di dimensioni minori, con maggiore sforzo normale e quindi minore duttilità;
è una mia ipotesi :azz:

da notare che in quella frase delle ntc invece di confinamento è scritto "sconfinamento" :lol:

Autore:  mars [ mercoledì 3 febbraio 2016, 11:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Armature di confinamento a spirale

E' vero... ma quindi se "non posso sconfinare" con le spirali vuol dire che "devo confinare" con le spirali.... :lol: :lol: :lol:

Grazie della risposta comunque.

Autore:  pasquale [ mercoledì 3 febbraio 2016, 16:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Armature di confinamento a spirale

Immagine

Immagine

Autore:  elisabetta01 [ lunedì 25 settembre 2017, 16:44 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Armature di confinamento a spirale

Le Norme Cal Trans (California Transportation) - memo to designers 20-9 aprile 2016 consigliano per le pile le staffe singole al posto della spirale perchè (traduco liberamente dall'inglese) il fatto che le staffe siano separate l'una dall'altra fornisce un vantaggio negli elementi critici per il sisma dato che il cedimento di una staffa non si traduce nella perdita di confinamento per un tratto considerevole come per la spirale, con conseguente prematuro cedimento per cerniera platica.

Autore:  pasquale [ lunedì 25 settembre 2017, 19:49 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Armature di confinamento a spirale

grazie elisabetta01, cosa molto interessante