Autore:  Das [ giovedì 12 ottobre 2017, 20:55 ]
Oggetto del messaggio:  Dimensioni cordolo barriera bordo ponte H2

Salve a tutti,
volevo sapere quanto, più o meno, devono essere le dimensioni di un cordolo di una barriera bordo ponte di tipo h2, al fine di evitare la rottura conica e del calcestruzzo, dovuta all'azione d'urto.
Grazie

Autore:  frank80 [ venerdì 13 ottobre 2017, 20:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimensioni cordolo barriera bordo ponte H2

Discorso pericolosissimo.
Puoi dire quello che vuoi, puoi ipotizzare tutte le rotture che vuoi, ma se la barriera non funziona, e, trattandosi di bordo ponte, il mezzo va giù nel fosso, il confronto lo si farà con il crash test della barriera. Che avrà il suo cordolo, nettamente diverso dal tuo, di sicuro. E potresti ritrovarti in un guaio per aver cercato di fare solamente il tuo lavoro da ingegnere nel migliore dei modi.

Guarda qui
http://www.stradeanas.it/sites/default/ ... olume1.pdf
in particolare il quaderno tecnico n° 4

E cerca qualche crash test (di marcegaglia, di imeva, di tubosider, di rillo...) per farti una idea della differenza tra la realtà dei cordoli dei ponti (20/30cm) e quelli che usano loro per fare le prove. Con particolare riferimento anche all'altezza del cordolo rispetto alla quota dell'asfalto.

Autore:  bartok81 [ venerdì 11 ottobre 2019, 16:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimensioni cordolo barriera bordo ponte H2

Puoi modellizzare il cordolo come una mensola alla cui estremità è incastrata un'asta (il montante della tua barriera). L'urto del veicolo sulla barriera induce nel cordolo: torsione, taglio e momento flettente. L'entità dell'azione trasmessa dall'asta al cordolo è determinata calcolando il momento di plasticizzazione dell'asta stessa. In pratica: il cordolo deve reggere alla massima sollecitazione sopportabile dall'asta.
Trovata dunque l'entità del momento di plasticizzazione dell'asta, dimensioni poi il cordolo per torsione, taglio e momento flettente, in modo che l'azione sollecitante sia <= dell'azione resistente.

Autore:  pisanel [ lunedì 14 ottobre 2019, 17:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimensioni cordolo barriera bordo ponte H2

vedi se ti può servire
https://www.structuremag.org/wp-content ... ept101.pdf