IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Precompressione limitata
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=92015
Pagina 1 di 1

Autore:  angel_fra [ giovedì 15 novembre 2018, 4:09 ]
Oggetto del messaggio:  Precompressione limitata

Buonasera,

vorrei sapere se esistono riferimenti normativi che impongano la scelta della precompressione totale per travi da ponte o se si può liberamente optare per la precompressione limitata. Personalmente non ne ho trovati, ma forse la mia ricerca non è stata sufficientemente accurata.

Grazie fin da ora per l'attenzione e le eventuali risposte.

Autore:  pasquale [ venerdì 16 novembre 2018, 10:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Precompressione limitata

leggo qui
(fine slide 19 http://www.ablaweb.net/fabriziopaolacci ... c.a.p1.pdf )
che la precompressione parziale è ammessa solo in ambienti non aggressivi, ma credo che il termine "ammessa" non si riferisca ad obblighi normativi;

nel parla Leonhardt nell'ultimo paragrafo del cap. 7 del suo volume V dedicato al precompresso, in cui alla fine dice che il grado di precompressione in pratica è lasciato alla scelta del committente, però parla di un codice modello CEB-FIP del 1978 che divide in classi i tipi di strutture in funzione delle esigenze legate alla fessurazione;
nel paragrafo (7.4) precedente però dice che anche per i ponti spesso è sufficiente la precompressione parziale

vedi anche mp

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/