Autore:  bjack795 [ venerdì 28 giugno 2019, 12:52 ]
Oggetto del messaggio:  Progettazione in capacità, flessione retta o deviata?

Buongiorno a tutti, sono uno studente e questo è il mio secondo messaggio su questo forum, quindi chiedo scusa in anticipo per ogni errore.

Stiamo effettuando il progetto di un edificio multipiano con una struttura portante interamente a telaio.
Al punto 7.4.4.2.1 della NTC2018 si richiede che "ai fini della progettazione in capacità, per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, per ogni nodo trave-pilastro (ad eccezione dei nodi in corrispondenza della sommità dei pilastri dell’ultimo orizzontamento), la capacità a flessione complessiva dei pilastri deve essere maggiore della capacità a flessione complessiva delle travi amplificata del coefficiente gamma_Rd".
In altre parole, si richiede che la somma dei momenti resistenti dei pilastri agenti nel nodo sia maggiore di quella dei momenti resistenti nelle travi.

Sebbene per molti di voi sia ovvio, mi chiedevo: i momenti resistenti dei pilastri sono da calcolarsi secondo presso-flessione retta separatamente nelle due direzioni o secondo presso-flessione deviata, in base ai momenti agenti dati dalla combinazione sismica?

Grazie in anticipo.

Autore:  pasquale [ martedì 2 luglio 2019, 0:06 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Progettazione in capacità, flessione retta o deviata?

se ricordo bene, della opportunità di considerare la flessione retta, ne parla Ghersi nel suo libro Edifici antisismici con struttura intelaiata in c.a., la cui prima edizione è scaricabile gratuitamente dal sito del prof.
http://www.dica.unict.it/users/aghersi/ ... gTesti.htm

poi vedo meglio

Autore:  Alex_Drake [ martedì 2 luglio 2019, 15:23 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Progettazione in capacità, flessione retta o deviata?

Il controllo della gerarchia trave-colonna è una cosa diversa dalla verifica di resistenza (la prima non implica la seconda).

Autore:  MarcoMoschetti [ mercoledì 17 luglio 2019, 17:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Progettazione in capacità, flessione retta o deviata?

Il rispetto della gerarchia delle resistenze comporta che il Momento Resistente (Mrd) dei pilastri sia maggiore del Mrd delle travi che convergono nello stesso nodo.
Per cui, sia in direzione X che Y, verificherai che MrdP > MrdT.

Questa verifica non dipende dai momenti o sollecitanti, ma soltanto da quelli resistenti.