Ho eseguito pedissequamente quanto richiesto,
non condivido assolutamente la possibilità di discretizzare una piastra da 3,00*3,00*0,80 in p. es. 144 elementi,
tuttavia se ho capito il quesito, non riscontro assolutamente quanto da te riscontrato.
Al variare del numero di elementi si hanno variazioni non apprezzabili della frequenza del 1° modo vibrazionale e p.e.s. dello spostamento complessivo dovuto a sisma X
(ho idealizzato un suolo di tipo C, SLV , no topo piazzato a RHO (MI)).
In realtà i profili ad L utiizzati da me hanno spessore 8mm e non 10 mm
qui trovi
https://app.box.com/s/3sku1s1sylp6b49d6l5desky06x2ompw4 jpg delle discretizzazioni eseguite
tutti i file, iniziali ed elaborazioni, ottenuti dal fem.
potrai guardare il tutto scaricando il viewer da
www.strand7.comsaluti