IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=109340
Pagina 1 di 1

Autore:  mat8 [ lunedì 15 aprile 2019, 18:03 ]
Oggetto del messaggio:  Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

Avrei necessità di modificare l'impianto elettrico esistente di un appartamento, aggiungendo il riarmo automatico ed una linea dedicata per la piastra ad induzione da 7.2 kW.

L'impianto è di fine 2006, quindi secondo legge 46/90, e dotato di certificazione di conformità (tra l'altro certificazione impianto da 3 kW, ma con contatore da 6...).

Per fare le modifiche di cui sopra, serve progetto redatto dalla ditta installatrice?
Sembrerebbe di sì leggendo la 37/08.

Inoltre, per avere necessità del progetto redatto da professionista, cosa si intende per potenza impegnata di 6 kW? Nel mio caso, se ho piastra da sette e rotti, naturalmente con limitatore di potenza, ma contatore da 4,5? Fanno fede i carichi o il contatore?

Autore:  Randal [ lunedì 15 aprile 2019, 20:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

Fa fede la potenza nominale di fornitura ovvero i 4,5 kW.
Necessita una nuova DICO da parte dell installatore se la precedente era riferita ai 3 kW e/o se sono stati modificati i circuiti.

Autore:  mat8 [ martedì 16 aprile 2019, 7:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

Randal ha scritto:
Fa fede la potenza nominale di fornitura ovvero i 4,5 kW.


Quindi con il contratto da 6 serve progetto? In teoria il fornitore mi da il 10% in più...

Randal ha scritto:
Necessita una nuova DICO da parte dell installatore se la precedente era riferita ai 3 kW e/o se sono stati modificati i circuiti.


Il problema è che la DiCo esistente NON fa riferimento ad un progetto, perché prima della 37/08 NON c'era obbligo di farlo. QUindi la DiCo esistente dichiara i materiali e poco più. Quella nuova dichiara che sono cambiati i circuiti rispetto a cosa, non esistendo progetto antecedente?
Da quanto ho capito io, per questa modifica invece va fatto un progetto, da impresa installatrice se sotto i 6 kW, da progettista se sopra

Autore:  Randal [ martedì 16 aprile 2019, 8:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

mat8 ha scritto:
Randal ha scritto:
Fa fede la potenza nominale di fornitura ovvero i 4,5 kW.


Quindi con il contratto da 6 serve progetto? In teoria il fornitore mi da il 10% in più...



Si parla di nominale non del 10% in più, fino a 6 kW basta l'impresa.

Per la seconda domanda, confermo, nuova DICO da parte impresa.

Autore:  mat8 [ venerdì 26 aprile 2019, 19:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

Randal ha scritto:
Per la seconda domanda, confermo, nuova DICO da parte impresa.


Chiaro, capito il discorso.

Ma, facendo l'avvocato del diavolo, se le modifiche sono ad esempio nuovi interruttori, cambio di differenziale, potenziamento di una linea (per il piano ad induzione ad esempio) e poco più, chi può dimostrare che l'impianto "non era già così", e quindi coperto dalla vecchia DiCo? Senza un progetto esistente, da modificare, non credo che si possa dimostrare nulla

Autore:  Randal [ venerdì 26 aprile 2019, 20:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Obbligo progetto impianto elettrico abitazioni

Se nel 2006 i prodotti che installi oggi esistevano puoi farlo, bisogna però vedere in caso di incidente cosa dirà l'installatore che ha redatto la vecchia DICO.