Salve,

devo valutare la portata massima col metodo del serbatoio lineare (dell'invaso) per una valutazione di compatibilità idraulica, qualcuno può aiutarmi? Per caso ci sono dei fogli excel già pronti?

Grazie.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 19:48 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38343
se il bacino è minore di 30 Ha
http://www.diia.unina.it/pdf/pubb0055.pdf
in http://www.ingegneri.info, sezione Free software, Idraulica c'è UrbisPro, ma non so il modello che usa, ci sono poi altri fogli per la verifica idraulica di varie sezioni con correnti a pelo libero
non so se poi qui trovi qualcosa
http://www.geologi.it/geogratis/idrogeo.shtml

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 17:52 
Non connesso

Iscritto il: domenica 7 febbraio 2010, 16:24
Messaggi: 3
secondo me dovresti partire un pò più da lontano. per ricavarti la portata hai già effettuato le analisi pluviometriche tramite gli annali idrologici o rilievi pluviometrici? Oppure ti sei procurato la curva di progabilità pluviometrica in qualche altro modo? poi i procedimenti sono semplici dipende un po dalla grandezza del bacino ma è possibile strutturare sia un foglio di calcolo o addirittura farlo a mano se non stai trattando aree colanti grandi


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 19:49 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 13 gennaio 2011, 19:21
Messaggi: 3
Sì ho ricavato le curve di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno, ed ho anche risolto poi con il metodo cinematico classico (ho trovato portate massime e volumi di invaso); sono anche io d'accordo che si potrebbe risolvere con il metodo dell'invaso con semplici passaggi (excel o a mano) ma non so che formule usare; premetto che a livello teorico è chiaro il funzionamento del metodo dell'invaso lineare. L'area in oggetto è di 2,62 ha.

Grazie.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 21:22 
Non connesso

Iscritto il: domenica 7 febbraio 2010, 16:24
Messaggi: 3
alibaba ha scritto:
Sì ho ricavato le curve di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno, ed ho anche risolto poi con il metodo cinematico classico (ho trovato portate massime e volumi di invaso); sono anche io d'accordo che si potrebbe risolvere con il metodo dell'invaso con semplici passaggi (excel o a mano) ma non so che formule usare; premetto che a livello teorico è chiaro il funzionamento del metodo dell'invaso lineare. L'area in oggetto è di 2,62 ha.

Grazie.


Stima il coefficiente udometrico U comincia ponendolo ad esempio pari a 200, U=Q/S; da questa relazione ricavi la portata ed imponi un grado di riempimento pari a 0,5 se stai considerando tubazioni con diametro minore di 60 o 0,7 per rubazioni con diametro maggiore. Una volta ottenuta la portata entri nella scala di deflusso normalizzata e leggi la portata di riferimento in corrispondenza del grado di riempimento; fatto questo ti calcoli il diametro teorico Dt=(Q/(Qr*pendenza del fondo^0.5))^(3/8); a questo punto scegli il diametro commerciale immediatamente più grande e con la relazione inversa ti calcoli la portata di riferimento; con la portata di riferimento rientri nella scala di deflusso e leggi l'area bagnata di riferimento; con l'area bagnata di riferimento calcoli l'area bagnata A=Ar*D^2; a questo punto visto che lo hai gia fatto ti calcoli il volume di invaso proprio quello dei piccoli invasi ed il totale. Una volta ottenuto il volume totale lo dividi per la superficie ricavando w e finalemente ricalcoli U=2168*(n(fì*a)^(1/n))/(w^(1/n)-1). lo confronti con quello ipotizzato di partenza e se ci sarà bisogno reiteri. E' più semplice farlo che dirlo ma purtroppo più di questo nn posso fare. Stai attento alle unità di misura e con un paio di iterazioni arrivi a convergenza. P.S. CPP Curva di Probabilità Pluviometrica


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 11:55 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 13 gennaio 2011, 19:21
Messaggi: 3
Sì ma io non devo applicarlo alle tubazioni, considero la mia area di intervento, immagino una ipotetica sezione di chiusura e mi trovo la portata massima del bacino; dopo aver imposto una portata massima di uscita faccio V= dQe-dQu e mi trovo il volume, il mio problema è che non so come trovare la portata massima per il mio bacino.

Grazie.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 17:01 
Non connesso

Iscritto il: domenica 7 febbraio 2010, 16:24
Messaggi: 3
alibaba ha scritto:
Sì ma io non devo applicarlo alle tubazioni, considero la mia area di intervento, immagino una ipotetica sezione di chiusura e mi trovo la portata massima del bacino; dopo aver imposto una portata massima di uscita faccio V= dQe-dQu e mi trovo il volume, il mio problema è che non so come trovare la portata massima per il mio bacino.

Grazie.


nei primi messaggi mi è parso di capire che vuoi confrontare delle portate; Io onestamente nn capisco bene a questo punto le tue necessità ma per capire se la tua sezione di chiusura risulta adeguata alle portate defluenti sul bacino devi effettuare questo procedimento. Comunque per determinare la portata che defluisce sul bacino devi usare le formule che ti ho proposto e di consegenza determinando i diametri avrai il diametro della sezione di chiusura. Se continui ad avere difficoltà puoi contattarmi anche tramite mail:[email protected]


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 7 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: MSN [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010