MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2018, 11:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19214
Località: Ferrara
Salve, la verifica della trasmittanza periodica delle strutture opache, in particolare le coperture (ma vale anche per pareti verticali), va fatta anche per strutture che separano ambienti NON climatizzati verso l'esterno, o solo per quelle che delimitano il volume climatizzato? Parlo di nuove costruzioni o ristrutturazioni di 1 livello.
A me verrebbe da escludere la verifica per ciò che riguarda gli ambienti non climatizzati, ma siccome si parla di "tutte le pareti orizzontali e inclinate", senza specificare (per me quel "tutte" si riferisce all'esposizione, ma qualcuno interpreta che debba valere anche per quelli non climatizzati (vedi ad es. il mio SW).
Grazie

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2018, 22:00 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 8 giugno 2015, 18:02
Messaggi: 345
Potrebbe essere una questione sottile, ma la tua regione ha avuto la sensibilità di aiutarci:
Cita:
... A me verrebbe da escludere la verifica per ciò che riguarda gli ambienti non climatizzati, ma siccome si parla di "tutte le pareti orizzontali e inclinate", senza specificare (per me quel "tutte" si riferisce all'esposizione, ma qualcuno interpreta che debba valere anche per quelli non climatizzati (vedi ad es. il mio SW). ...

L'oggetto "pareti" sta nel DM nazionale; la tua regione adotta invece la frase "per tutte le chiusure opache orizzontali e inclinate ...", e le chiusure sono le pareti esterne.

Direi che la validità nazionale del DM dovrebbe pensarla come la validità in ER.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2018, 11:55 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19214
Località: Ferrara
Ho chiesto riscontro in regione: mi hanno risposto che siccome siamo nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di 1 livello, si parla di apporti termici dovuti alla radiazione solare incidente sulle superfici opache, si applica a tutti gli elementi colpiti dalla radiazione solare, compresi quindi anche quelli che delimitano gli ambienti non climatizzati adiacenti a quelli climatizzati.

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010