IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Vento su tettoie Circolare n.7/2019
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=109608
Pagina 1 di 1

Autore:  Jack86ing [ lunedì 20 maggio 2019, 16:51 ]
Oggetto del messaggio:  Vento su tettoie Circolare n.7/2019

Buonasera a tutti,
chiedo aiuto per l'analisi del vento su pensilina in acciaio. Il mio caso è rappresentato in fig. C3.3.24 con alfa<0. Dovendo applicare una forza concentrata F, qualcuno mi sa dire che cosa indica qp(z)?? è per caso la pressione del vento descritta in 3.3.4? se fosse così, già la formula stessa contempla un coeff.te dinamico (cd): devo pertanto rimoltiplicare il tutto per cF introdotto dalla Circolare??

Anticipatamente ringrazio.

Autore:  Alex_Drake [ lunedì 20 maggio 2019, 16:56 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Vento su tettoie Circolare n.7/2019

Vedi (F.7) sulla CNR 207.

Autore:  Jack86ing [ lunedì 20 maggio 2019, 17:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Vento su tettoie Circolare n.7/2019

grazie!!!
mi sto rendendo conto che vengono azioni concentrate altissime.... :(
inoltre, in sostituzione della forza concentrata che mi andrebbe a caricare un solo arcareccio, potrei secondo voi considerare un carico superficiale (in modo tale da considerare caricati tutti gli arcarecci in progetto)?