Buon giorno a tutti… vi chiedo delle informazioni per questo problema.
In un albergo è stato demolito il vano ascensore esistente per poi realizzarne uno nuovo spostato di un metro e mezzo rispetto alla posizione originaria; devo presentare una pratica sismica (ad opere eseguite, quindi in sanatoria) per intervento locale.
Mi viene da dire che dovrei dimostrare una variazione di rigidezza modesta, legata al fatto che il vano ascensore si è spostato di un metro e mezzo e la planimetria rettangolare dell’albergo ha dimensioni 30x15 mt circa, e che i setti del vano sono erano in muratura da 30 cm complessivi in origine e sono divenuti da 20 in c.a. nella nuova configurazione.
Come procedereste? C’è un foglio di excell o un software dove introdurre tutti i dati?
Grazie anticipatamente per qualunque indicazione.

Autore:  pasquale [ domenica 19 aprile 2020, 18:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: rigidezza vano ascensore

in pratica si tratta di trovare il baricentro di un insieme di masse, che rappresentano le sezioni degli elementi strutturali da omogeneizzare in base ai diversi moduli elastici tra muratura e c.a;
poi cerco ma in rete si trova un foglio di calcolo sul metodo POR che può essere utilmente utilizzato nel tuo caso per trovare il centro delle rigidezze (prima e dopo);
se non sbaglio si può fare anche con i cad