IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Condivisione fogli di calcolo NTC2008
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=26327
Pagina 6 di 65

Autore:  Daniele81 [ martedì 21 luglio 2009, 16:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Grazie minis, effettivamente sono stato tratto in inganno perché la circolare rimanda proprio a quel paragrafo delle NTC.

Saluti



P.S.: Comunque si, quello di Mr. Gatto è un ottimo lavoro!

Autore:  MAGU [ lunedì 27 luglio 2009, 16:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Salve, sono un vecchio lettore del forum (fin dai tempi di giò, clessidra, ecc.) che ha deciso di chiedere un confronto con colleghi sulla nuova normativa.
Posto un banale foglio di calcolo per la verifica di una trave in acciaio semplicemente appoggiata con carico uniformemente distribuito e mi interessava sapere il Vs. parere soprattutto sulla verifica all’instabilità fessio- torsionale.

http://www.box.net/shared/o68emhvztm

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti del forum dai quali ho tratto molti insegnamenti.
saluti.
mg

Autore:  MAGU [ lunedì 27 luglio 2009, 17:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

afazio ha scritto:
MAGU ha scritto:
Salve, sono un vecchio lettore del forum (fin dai tempi di giò, clessidra, ecc.) che ha deciso di chiedere un confronto con colleghi sulla nuova normativa.
Posto un banale foglio di calcolo per la verifica di una trave in acciaio semplicemente appoggiata con carico uniformemente distribuito e mi interessava sapere il Vs. parere soprattutto sulla verifica all’instabilità fessio- torsionale.

http://www.box.net/shared/o68emhvztm

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti del forum dai quali ho tratto molti insegnamenti.
saluti.
mg



addirittura cosi vecchio
ne hai avuta allora di pazienza
ricorderai allora chicco, enrico, carlo lommi, l'altro carlo ....


si, ricordo ..non proprio tutti perchè la memoria non è più quella di una volta!
saluti
mg

Autore:  ing.edile79 [ lunedì 27 luglio 2009, 18:44 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Come scritto in un precedente Post
Foglio per la verifica di stabilità di profili cavi.
NTC08
(da verificare)

http://www.senzaparo7e.it/st.xls

Autore:  fabrizio77 [ venerdì 31 luglio 2009, 18:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Stò cercando di impostare un foglio elettronico per le cerchiature, in studio ci sono però diverse scuole di pensiero sul tipo di combinazione da applicare per il sigma0 nel calcolo della resistenza a taglio ultimo secondo me occorre operare in termini di SLU vorrei il vostro parere, il dubbio sorge da un libro comprato la settimana passata che non la pensa così.

Autore:  fabrizio77 [ lunedì 3 agosto 2009, 14:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Tutti in ferie o per voi è così evidente.

Autore:  Mr. Gatto [ lunedì 3 agosto 2009, 15:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

io in ferie da venerdi...comunque per ora ho già dato.....

he he, almeno spero.....

Autore:  meno [ martedì 4 agosto 2009, 10:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

fabrizio77 ha scritto:
Stò cercando di impostare un foglio elettronico per le cerchiature, in studio ci sono però diverse scuole di pensiero sul tipo di combinazione da applicare per il sigma0 nel calcolo della resistenza a taglio ultimo secondo me occorre operare in termini di SLU vorrei il vostro parere, il dubbio sorge da un libro comprato la settimana passata che non la pensa così.


per la resistenza a taglio vedi circolare C.8.7.15

Autore:  fabrizio77 [ martedì 4 agosto 2009, 10:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Meno ti ringrazio per la segnalazione, ma non chiarisce la mia domanda che è appunto con quale combinazione vado a determinarmi il sigma0

Autore:  m.rossi [ mercoledì 5 agosto 2009, 9:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

La formula indicata nella circolare al punto C.8.7.1.5 è valida per "muratura irregolare o caratterizzata da blocchi non particolarmente resistenti"... Allora solo con questa tipologia di muratura, secondo le ntc, è possibile ipotizzare una rottura a taglio per fessurazione diagonale? e negli altri casi come ci si deve comportare?

Per quanto riguarda la sigma0, io considererei i coefficienti unitari. Il libro a cui ti riferisci è quello del Ciavattini?

Pagina 6 di 65 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/