MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 16:47 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38727
gastab, grazie ma dovresti prevedere l'intonaco su entrambe le facce;
inoltre, anche se sono solo numeri esemplificativi, hai un poco esagerato nel peso per unità di volume della muratura di mattoni forati, in genere non arriva a 6 kN/mc

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 16:56 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 7 giugno 2013, 17:58
Messaggi: 338
pasquale ha scritto:
gastab, grazie ma dovresti prevedere l'intonaco su entrambe le facce;
inoltre, anche se sono solo numeri esemplificativi, hai un poco esagerato nel peso per unità di volume della muratura di mattoni forati, in genere non arriva a 6 kN/mc

Grazie per la segnalazione! In merito al primo punto hai ragione, è saltato un "2x".... Sulla seconda questione dipende dal forato: in genere è (quasi) come dici tu, ma comunque il valore di 11 kN/mc è tratto dal Prontuario LeMonnier (non ricordo la pagina precisa!).

Provvederò comunque a correggere subito l'errore! Grazie ancora!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 17:00 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 7 giugno 2013, 17:58
Messaggi: 338
Corretto! ;-) Prego gli utenti che hanno già scaricato il foglio di calcolo di scaricarlo nuovamente!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 17:25 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38727
se mi posso permettere aggiungerei anche una nota,
che il carico minimo da normativa va considerato ai fini del calcolo dei solai che portano questi tramezzi, mentre ai fini del calcolo dei pesi sismici va considerata la massa effettiva dei tramezzi

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 17:34 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 7 giugno 2013, 17:58
Messaggi: 338
pasquale ha scritto:
se mi posso permettere aggiungerei anche una nota,
che il carico minimo da normativa va considerato ai fini del calcolo dei solai che portano questi tramezzi, mentre ai fini del calcolo dei pesi sismici va considerata la massa effettiva dei tramezzi

Provvederò! E' che questo semplicissimo foglio di calcolo è "nato" per poter calcolare il valore relativo al carico dei tramezzi da introdurre in una cella di un foglio di calcolo per il quale sono ancora in fase di "lavori in corso" e che riguarda l'apertura di un foro in un solaio.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 11:08 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 7 giugno 2013, 17:58
Messaggi: 338
Analisi dei carichi (Versione 1.00): http://gaetano-stabile.blogspot.it/2014 ... richi.html


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2014, 11:53 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 18 gennaio 2010, 18:41
Messaggi: 30
salve a tutti posto il link ad un foglio di excel per la verifica di accettazione del cemento armato.
Spero di fare cosa gradita
saluti
https://drive.google.com/file/d/0B6SXao ... sp=sharing


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2014, 1:52 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 13 novembre 2014, 1:36
Messaggi: 1
Salve sono uno studente di Ingeneria Civile, vorrei chiedere una delucidazione a riguardo del foglio di calcolo sulle travi continue:
nel caso di una trave a più campate con appoggi esterni incastro-appoggio, nell'incastro (che rappresenterebbe un setto nella realtà) cosa devo considerare al momento d' incastro pl^2/x ?
per l'appoggio (pilastro) x=0 ?

Grazie in anticipo

enterprise ha scritto:
Versione definitiva del foglio per le travi in c.a., e del foglio per le zone sismogenetiche

NTC08_travi_continue_REV04.xls
NTC08_zone_sismogenetiche_REV03.xls

Spiegazioni e download:
http://www.tecnolabingegneria.it/extra/fogli-di-calcolo-strutture


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2014, 17:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 27 settembre 2004, 18:50
Messaggi: 2853
Località: Brescia
emazing ha scritto:
Salve sono uno studente di Ingeneria Civile, vorrei chiedere una delucidazione a riguardo del foglio di calcolo sulle travi continue:
nel caso di una trave a più campate con appoggi esterni incastro-appoggio, nell'incastro (che rappresenterebbe un setto nella realtà) cosa devo considerare al momento d' incastro pl^2/x ?
per l'appoggio (pilastro) x=0 ?

Grazie in anticipo

enterprise ha scritto:
Versione definitiva del foglio per le travi in c.a., e del foglio per le zone sismogenetiche

NTC08_travi_continue_REV04.xls
NTC08_zone_sismogenetiche_REV03.xls

Spiegazioni e download:
http://www.tecnolabingegneria.it/extra/fogli-di-calcolo-strutture

Se la trave, ad una estremità si incastra in un setto, puoi usare un momento di incastro non inferiore a 1/12pl^2 e quindi usare il coefficiente "12" nella cella.
Se invece la trave all'estremità è semplicemente appoggiata puoi usare momento nullo, cioè coefficiente pari a zero.

Puoi vedere il risultato delle tue scelte sul diagramma dei momenti.

_________________
http://www.sismicainlombardia.it
http://www.tecnolabingegneria.it/miniblog


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 12:42 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 18 gennaio 2010, 18:41
Messaggi: 30
salve a tutti, posto i link di due fogli excel che effettuano: il primo il controllo di accettazione per il calcestruzzo in cantiere sia controllo TIPO A che TIPO B che delle barre di armatura, mentre il secondo permette di ricavare le principali caratteristiche meccaniche dei terreni partendo dai valori delle SPT per mezzo delle principali correlazioni presenti in letteratura tecnica

01- Controllo di accettazione v 1.00
https://app.box.com/s/jnpee5fjbt1biv911e3i

02- Interpretazioni SPT
https://app.box.com/s/4mxluqiw9ru2sprpbpyf

spero siano utili
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 664 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 67  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it