Autore:  Pippocrack [ mercoledì 23 settembre 2009, 9:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

File: NTC08_CA_rev00.xls; foglio: verifiche locali.

Il calcolo della percentuale dell'armatura (tesa?) secondo le NTC va riferito alla sezione bw*d e non bw*h.

d è l’altezza utile della sezione (in mm);
r1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02);
bw è la larghezza minima della sezione(in mm).


Si guadagna qualcosina, sempre meglio di niente, soprattutto per i solai laterocementizi.
bye

Nel foglio si potrebbero mettere i valori del taglio calcolato per le tre conbinazioni:
1) solo calcestruzzo (non viene presa in considerazione l'armatura anche se presente)
2) solo armatura tesa;
3) armatura longitudinale (tesa e compressa).
Così uno sceglie.

Autore:  enterprise [ mercoledì 23 settembre 2009, 10:45 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Pippocrack ha scritto:
File: NTC08_CA_rev00.xls; foglio: verifiche locali.

Il calcolo della percentuale dell'armatura (tesa?) secondo le NTC va riferito alla sezione bw*d e non bw*h.

d è l’altezza utile della sezione (in mm);
r1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02);
bw è la larghezza minima della sezione(in mm).


Si guadagna qualcosina, sempre meglio di niente, soprattutto per i solai laterocementizi.
bye

Nel foglio si potrebbero mettere i valori del taglio calcolato per le tre conbinazioni:
1) solo calcestruzzo (non viene presa in considerazione l'armatura anche se presente)
2) solo armatura tesa;
3) armatura longitudinale (tesa e compressa).
Così uno sceglie.

Grazie, avevo già segnalato l'errore. Interessante mettere tutte tre le possibilità. Sempre che la 3) sia accettabile: non ho ancora trovato "correzioni" di qualche professorone...

Autore:  quattropassi [ mercoledì 23 settembre 2009, 20:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

@ Afazio, @ DocHolly @chi sa VBA:

Una domanda da "gonzo" :oops:

ma le
Private Function Va*******
e le
Public Function DatiProgramma(Opt******

Perché?
Cioè: perché alcune private e alcune public?

Mi sipego: le variabili che fine fanno?
Sopravvivono solo dentro al modulo? E le private? le variabili di private sopravvivono solo dentro la subroutine?

Datemi pure dello "gnucco", ma almeno ditemi «LEGGI QUA!... :documentati: .».

Grazie due volte!
(e comunque :hail: )

Autore:  Gilean [ giovedì 24 settembre 2009, 0:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

quattropassi ha scritto:
@ Afazio, @ DocHolly @chi sa VBA:

Una domanda da "gonzo" :oops:

ma le
Private Function Va*******
e le
Public Function DatiProgramma(Opt******

Perché?
Cioè: perché alcune private e alcune public?

Mi sipego: le variabili che fine fanno?
Sopravvivono solo dentro al modulo? E le private? le variabili di private sopravvivono solo dentro la subroutine?

Datemi pure dello "gnucco", ma almeno ditemi «LEGGI QUA!... :documentati: .».

Grazie due volte!
(e comunque :hail: )

quattropassi, ho postato un insieme di lezioni video di c#(ed in pratica VB e' uguale, a meno di alcune caratteristiche come ereditarietà multipla ed affini, che mai vi vserviranno)...le trovi qua, e spiegano le caratteristiche delle classi e dei campi.

http://ingegneria.bebnet.org/index.php?topic=235.0

Autore:  quattropassi [ giovedì 24 settembre 2009, 8:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Tanks to Gilean and Afazio too.
:mrgreen:
Vediamo se riesco a farne buon uso.

Autore:  csansone [ venerdì 25 settembre 2009, 8:37 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Metto anche io a disposizione un foglio per il progetto di una putrella in acciaio in semplice appoggio con le NTC2008.
al seguente link.
Il foglio è protetto per comodità di uso ma senza password.

http://www.box.net/shared/4vj3vj5vkx

Autore:  enterprise [ venerdì 25 settembre 2009, 9:14 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

csansone ha scritto:
Metto anche io a disposizione un foglio per il progetto di una putrella in acciaio in semplice appoggio con le NTC2008.
al seguente link.
Il foglio è protetto per comodità di uso ma senza password.

http://www.box.net/shared/4vj3vj5vkx

Nella verifica SLE, per il calcolo della frequenza, hai moltiplicato per psi anche una parte del permanente. Sicuro sia corretto?

Complimenti per il foglio!

Autore:  csansone [ venerdì 25 settembre 2009, 11:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

enterprise ha scritto:
csansone ha scritto:
Metto anche io a disposizione un foglio per il progetto di una putrella in acciaio in semplice appoggio con le NTC2008.
al seguente link.
Il foglio è protetto per comodità di uso ma senza password.

http://www.box.net/shared/4vj3vj5vkx

Nella verifica SLE, per il calcolo della frequenza, hai moltiplicato per psi anche una parte del permanente. Sicuro sia corretto?

Complimenti per il foglio!


Hai ragione era un errore
L'ho sistemato e rimesso a disposizione
al link
http://www.box.net/shared/yr063f6ops

Nel caso ci fossero altri errori (spero di no) si accettano volentieri indicazioni.

Autore:  enterprise [ venerdì 25 settembre 2009, 12:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

csansone ha scritto:
enterprise ha scritto:
csansone ha scritto:
Metto anche io a disposizione un foglio per il progetto di una putrella in acciaio in semplice appoggio con le NTC2008.
al seguente link.
Il foglio è protetto per comodità di uso ma senza password.

http://www.box.net/shared/4vj3vj5vkx

Nella verifica SLE, per il calcolo della frequenza, hai moltiplicato per psi anche una parte del permanente. Sicuro sia corretto?

Complimenti per il foglio!


Hai ragione era un errore
L'ho sistemato e rimesso a disposizione
al link
http://www.box.net/shared/yr063f6ops

Nel caso ci fossero altri errori (spero di no) si accettano volentieri indicazioni.

Mi sa che l'aver sommato g2+q ti porta a un altro inconveniente: la freccia del variabile... (buona correzione...)

Autore:  csansone [ venerdì 25 settembre 2009, 16:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Condivisione fogli di calcolo NTC2008

Mi sa che l'aver sommato g2+q ti porta a un altro inconveniente: la freccia del variabile... (buona correzione...)[/quote]

Veramente la cosa era valuta per massimizzare il calcolo della freccia da variabile visto che la normativa tratta i g2 quasi come "variabili" per il fatto che non sono definiti.
Ripensandoci bene però forse non è corretto fare la verifica in questo modo perchè i g2 non sono di breve durata ed il senso della verifica era probabilmente legati a questa tipologia di carichi.
Ho corretto il foglio e rimesso al link http://www.box.net/shared/63tt8qrya8.

Grazie per i suggerimenti.
Ovviamente i fogli vanno sempre controllati dagli utilizzatori.