MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 18:08 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 9 settembre 2019, 12:34
Messaggi: 4
Buonasera,
mi hanno affidato una pratica per la realizzazione di un ascensore all'interno di un fabbricato condominiale realizzato con telaio in c.a. e solai in latero-cemento.
Non sussistono particolari problemi sul posizionamento dell'ascensore perchè c'è ampio spazio tra le rampe delle scale e facile sbarco ai pianerottoli;
la questione cruciale è che l'intera struttura dell'ascensore deve essere installata sopra il solaio del piano terra in cui, al di sotto è presente un piano interrato con garages.
Mi trovo dunque a dover operare seguendo due strade: o verificare il solaio esistente, con la possibilità di inserire dei rinfozi sul solaio operando dal piano garages
oppure realizzare nel piano interrato una nuova struttura (ad esempio un telaio in acciaio) atta a sostenere l'ascensore.
Nel primo caso dovrei verificare il solaio esistente, verificare quasi sicuramente dei rinforzi (ad esempio travi rompitratta), e verificare le strutture esistenti a cui si ancorano i rinforzi
(ciò comporta anche studio e prove sui materiali esistenti poichè non si trovano piu i progetti); nel secondo caso dovrei progettare una struttura dotata di fondazioni proprie per sostenere
l'ascensore attraverso un foro nel solaio e quindi non interessare la verifica della struttura esistente (fatta eccezione per il foro nel solaio).
Qualcuno di voi ha realizzato interventi analoghi e potrebbe darmi qualche consiglio?
Grazie.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 12:45 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38498
vedo da questa discussione che i carichi sono comunque consistenti
viewtopic.php?f=8&t=110697

per cui forse è meglio, se non intralcia il garage, realizzare una struttura fino a terra

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 13:09 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 9 settembre 2019, 12:34
Messaggi: 4
Si esatto, l'entità dei carichi concentrati è più o meno quella che hai indicato, quindi piuttosto consistente.
Sto aspettando un preventivo di una ditta per avere un idea del costo di realizzazione di una struttura che ho predimensionato,
e a mio avviso è la soluzione migliore. Il problema è farlo capire ai condomini che andare ad intervenire sull'esistente
oltre che essere piu laborioso potrebbe comportare interventi che in termini di costi alla fine dei conti potrebbero essere comparabili
a quelli per la realizzazione di una nuova struttura.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 13:26 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 8 ottobre 2007, 23:12
Messaggi: 208
Non si può sostenere dall'alto ?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 13:28 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38498
per cercare di evitare ingombri al piano garage mi è venuta in mente una soluzione adottata dal prof. Giangreco per il rinforzo di un ponte, (cerco qualche foto e se la trovo la posto) cioè i piedritti alla base sono divaricati, insomma come puntoni inclinati

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 16:30 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 9 settembre 2019, 12:34
Messaggi: 4
tommyriver ha scritto:
Non si può sostenere dall'alto ?

comporterebbe in qualche modo ancorarsi alla struttura esistente quindi si torna al problema iniziale di dover verificare la struttura esistente.

pasquale ha scritto:
per cercare di evitare ingombri al piano garage mi è venuta in mente una soluzione adottata dal prof. Giangreco per il rinforzo di un ponte, (cerco qualche foto e se la trovo la posto) cioè i piedritti alla base sono divaricati, insomma come puntoni inclinati

Grazie. Comunque al piano garages ho abbastanza spazio per posizionare un telaio senza creare ingobro; mi verrebbe un telaio ad una campata di pianta quadrata, di altezza circa 4 metri e luci 4,50/5,00 metri.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010