Autore:  tot83 [ giovedì 22 marzo 2018, 18:08 ]
Oggetto del messaggio:  Muro in ca allargamento base

Salve m i trovo a verificare un muro in c.a con larghezza della base non sufficiente alle verifica del carico limite,
l'intervento che avevo pensato è quello di "allargare" la base a valle del paramento verticale, procedere quindi con l'inghisaggio di barre di armatura all'esistente base e successivo getto di cls,

può ritenersi una opzione valida?
la sezione di attacco tra nuova e vecchia base come andrebbe trattata per rendere il più possibile solidale i due elementi?

altre opzioni?

grazie

Autore:  tot83 [ mercoledì 28 marzo 2018, 18:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

nessun riesce a darmi qualche consiglio!!!

Autore:  pasquale [ mercoledì 28 marzo 2018, 18:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

da come capisco si tratta di un muro esistente che però non esce verificato con un calcolo convenzionale;
se però il muro non è crollato finora significa che qualcosa non va nel calcolo, ad esempio sono stati usati parametri diversi dai reali per il terreno di fondazione e per quello che spinge;
ovviamente i parametri del terreno non restano sempre gli stessi e quindi occorre preoccuparsi anche per le loro variazioni per piogge, scorrimenti ecc.;
spesso queste discordanze apparenti si risolvono portando in conto la coesione nel terrapieno a monte o considerando non un andamento delle pressioni in fondazione linearmente variabile ma costante nel tratto che si dovrebbe plasticizzare;

comunque per l'allargamento della base della fondazione poi ritrovo e scansiono un particolare

Autore:  pasquale [ mercoledì 28 marzo 2018, 19:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

intanto posto questa figura (da V. Franciosi, Il calcolo automatico dei terrapieni e delle opere di sostegno, dove però ho cancellato un diagramma che riportava anche i coefficienti di sicurezza) sull'andamento delle pressioni sul suolo di fondazione;
il diagramma triangolare si riferisce al modello lineare; quello costante in basso si riferisce invece al calcolo a rottura, come si vede la tensione massima nel primo caso è proporzionale a 2/3 di N = 0,67*N mentre nel secondo caso è la metà e quindi il coefficiente di sicurezza è più alto;
e il carico limite è uno stato limite ultimo quindi va trattato come nel secondo caso

Immagine

Autore:  pasquale [ mercoledì 28 marzo 2018, 19:24 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

sull'allargamento fondale questo è un particolare da Appunti di Consolidamento degli edifici di Albi Marini - D'Aquino - Vinciguerra (univ. NA)

nel tuo caso ovviamente da un solo lato e teoricamente inoltre basterebbero i soli barrotti inferiori

Immagine

sull'allargamento fondale però si pone un altro problema riguardante l'efficienza di questo tipo di consolidamento, in particolare l'effettiva messa in carico di questo allargamento; ricordo che di questo si parlò in ingegneriaforum.it dove postai anche una figura dal libro di Antonucci sul restauro degli edifici, solo che devo ritrovare quella discussione

Autore:  pasquale [ mercoledì 28 marzo 2018, 19:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

pardon la discussione era qui
viewtopic.php?f=16&t=76371

Autore:  pasquale [ mercoledì 28 marzo 2018, 19:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

a proposito di mettere in conto la coesione, vedi il post di Reversi qui, al suo utile foglio di calcolo
viewtopic.php?f=8&t=88779&p=535659

Autore:  tot83 [ giovedì 29 marzo 2018, 7:49 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

Innanzitutto grazie per la risposta
Ho tralasciato di dire nella mia domanda che il muro è stato realizzato abusivamente e senza nessun tipo di verifica. .

La mia preoccupazione era proprio quella che l'allargamento non riesce effettivamente a "lavorare" come farebbe una base unica. .!!!

I

Autore:  pasquale [ giovedì 29 marzo 2018, 17:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

quanti anni ha questo muro ?

Autore:  tot83 [ venerdì 30 marzo 2018, 21:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Muro in ca allargamento base

Un paio di anni