MessaggioInviato: venerdì 7 settembre 2012, 23:11 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 7 settembre 2012, 23:05
Messaggi: 3
ciao a tutti. Circa la ristrutturazione di una palazzina di 2 piani esposta a sud/est/ovest in zona C(1311 gradi/giorno), sono in procinto di prendere la decisione finale in base ad un’analisi costi/benefici.
Per quanto riguarda le pareti la situazione attuale è:
trasmittanza U=0,51 e sfasamento 9,5 h,resistenza termica 1,94[mq K/W].
Vorrei fare l’insufflaggio di cellulosa( riempiendo i 5cm di intercapedine restanti, poichè 5cm sono “occupati” da lana di vetro) con un risultato di U=0,3 e sfasamento 11,3 h,resistenza 3,3, anche se ho qualche dubbio sulla fattibilità dell'operazione sulle pareti, in quanto è già presente lana di vetro.
Con altri 6000€ potrei valutare un cappotto in fibra di legno Pavawall con risultati finali U=0,21 e sfasamento 16,3 h,resistenza 4,85. Quindi se facessi oltre all’insufflaggio il cappotto guadagnerei 0,11 di trasmittanza e 5 ore di sfasamento o sarebbe sufficiente la sola cellulosa(o altro materiale da insufflare, PERLITE espansa)?

Se facessi invece solo 6cm di cappotto fibra legno avrei trasmittanza U=0,29 , sfasamento 14,9 h e resistenza termica 3,46.

Per quanto riguarda il lastrico solare di 160mq(dove è presente una camera d’aria ventilata da 10cm) i parametri attuali sono: U=1,4 e sfasamento 8,6 h,resistenza 0,69. Se facessi l’insufflaggio di cellulosa da 10cm di spessore avrei: U=0,33 e sfasamento 11,1 h,resistenza 3.08 . Se decidessi invece di smantellare il doppio solaio e fare una coibentazione fibra legno da 12cm di spessore avrei U=0,3 e sfasamento 14,9 h,resistenza 3,3. Quindi lo sfasamento rimarrebbe praticamente immutato rispetto all’insufflaggio e guadagnerei 4 ore di trasmittanza ma spenderei 8000€ in più.
Spero possiate consigliarmi,considerando chiaramente si rientrebbe in qualsiasi caso nei paramentri ai fini delle detrazioni. Grazie

ps. per l'insufflaggio di cellulosa alle pareti mi hanno chiesto 10€/mq per 5cm di spessore, per la camera d'aria del lastrico solare da 10cm 15€/mq. A me sembra un pò troppo.
Meglio cellulosa o perlite espansa?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2018, 23:56 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 30 novembre 2018, 23:17
Messaggi: 1
io ho fatto direttamente l'insufflaggio con la fibra di legno, marca " best wood Schneider" che combina lo sfasamento del legno con il vantaggio dell'insufflaggio.

Per la posa vedi https://www.gemacht.it/insufflaggio/ costa circa 20 euro mq

a presto


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2018, 1:01 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 17 marzo 2007, 22:43
Messaggi: 3311
Località: brescia
Nei valori di U che posti, sono compresi i ponti termici?

_________________
Art.1 : L'Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro. ..degli altri.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010