 Oggetto del messaggio: Tubo Gas Interrato con Corrugato....
MessaggioInviato: sabato 3 febbraio 2018, 13:37 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 7 giugno 2010, 21:54
Messaggi: 176
Nel verificare un impianto di adduzione gas in un appartamento domestico si rileva la seguente situazione:
All'esterno la tubazione (tubo acciaio zincato) ad un certo punto passa da posa a vista a posa interrata. Il tubo (sempre zincato) viene interrato con una protezione costituita da un corrugato da 20 di quelli utilizzati per il cablaggio elettrico.
Il tubo spunta nel vano caldaia sempre all'esterno per poi diramarsi in casa.
Qualcuno saprebbe indicarmi se esiste una normativa corretta da verificare per la posa interrata di tubi in acciaio zincati o se vi sono delle specifiche particolari su materiali di rivestimento o divieti ?
Con riferimento alla 7129/08 e guardando (al limite) anche il DM 12/04/96 per la posa interrata di tubazioni metalliche (acciaio e rame) si parla di protezione (generica) pesante, plastica contro la corrosione.
Il corrugato utilizzato come materiale protettivo può essere classificato come protezione elastomerica idonea (non sono riuscito a trovare una normativa specifica) ?
O in ogni caso se qualcuno ha mai riscontrato simili situazioni come vi siete comportati ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto stesso.
L'impianto è datato circa a 25 anni, è possibile andare in deroga su alcune scelte progettuali fatte all'epoca di realizzazione dell'impianto?
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2018, 15:28 
Non connesso

Iscritto il: martedì 22 marzo 2016, 19:08
Messaggi: 111
Il corrugato utilizzato come materiale protettivo può essere classificato come protezione elastomerica idonea (non sono riuscito a trovare una normativa specifica) ?
- a mio avviso si


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2018, 17:37 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: domenica 4 novembre 2007, 21:21
Messaggi: 1627
Località: Padova-Trento-Udine
Io ho sempre interpretato il termine pesante con tubo corrugato del tipo a doppia parete oppure idoneo per posa annegata nel cls, se tubo flex tipo elettricista non quello grigio chiaro ma quello nero che è classificato di tipo pesante

_________________
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2018, 18:32 
Non connesso

Iscritto il: martedì 22 marzo 2016, 19:08
Messaggi: 111
concordo con Randal il corrugato da elettricista inteso quello nero avente maggior rigidità .


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 10:30 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 17 febbraio 2011, 13:08
Messaggi: 190
La 7129 2008 (e anche quella del 2015) prescrivono che:

"Tutti i tratti interrati di tubazioni di acciaio, devono essere provvisti di un adeguato
rivestimento protettivo contro la corrosione, realizzato secondo la UNI ISO 5256 o
UNI 9099 o UNI 10191."


e nei riferimenti normativi si legge:

UNI 9099 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse -
Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione

UNI 10191 Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o
sommerse - Rivestimento esterno di polietilene applicato per
fusione

UNI ISO 5256 Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o
immerse - Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di
catrame


Premetto che non ho letto nel dettaglio le norme sopra elencate, ma dalle definizioni direi che si evince che il rivestimento protettivo è sempre inteso come applicato in aderenza alla tubazione stessa.
Non credo quindi che il corrugato, che è ovviamente non aderente alla tubazione metallica, possa essere inteso come rivestimento protettivo contro la corrosione.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 18:58 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 29 giugno 2009, 18:22
Messaggi: 520
Anche secondo me quel corrugato non è idoneo. Meglio uno della serie pesante.

saluti :eheheh:

_________________
E' TUTTO GIA' SCRITTO SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  




Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010