MessaggioInviato: venerdì 2 agosto 2019, 17:39 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 30 maggio 2018, 8:22
Messaggi: 114
Località: Milano
Ciao a tutti,
devo presentare una SCIA per un'attività che ha già la DICO depositata in Comando in quanto la pratica è già aperta. Si tratta di un impianto idrico antincendio del 2003.
L'impianto è chiaramente fuori norma dato che non ha attacco VVF, l'area non è totalmente coperta e le pompe elettriche non hanno linea preferenziale. Che faccio? Adeguamento al 2019 dell'impianto con nuovo progetto e nuova DICO?
Grazie.

Simone

_________________
Il pessimista vede il bicchiere mezzo vuoto.
L'ottimista vede il bicchiere mezzo pieno.
L'ingegnere vede che il bicchiere è grande il doppio del necessario.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 9:15 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19192
Località: Ferrara
colonnaasecco ha scritto:
Ciao a tutti,
devo presentare una SCIA per un'attività che ha già la DICO depositata in Comando in quanto la pratica è già aperta. Si tratta di un impianto idrico antincendio del 2003.
L'impianto è chiaramente fuori norma dato che non ha attacco VVF, l'area non è totalmente coperta e le pompe elettriche non hanno linea preferenziale. Che faccio? Adeguamento al 2019 dell'impianto con nuovo progetto e nuova DICO?
Grazie.

Simone

Secondo me è sufficiente adeguare l'impianto aggiungendo le cose che mancano, fare una nuova dico relativamente alle modifiche effettuate, e allegare alla SCIA la nuova DICO, facendo riferimento a quella vecchia per tutto ciò che non è stato modificato.

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 13 agosto 2019, 16:51 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 10 dicembre 2014, 20:19
Messaggi: 77
farai la parte di impianto necessaria, e poi l'impresa rilascerà la Di.Co per la nuova parte realizzata.
La vecchia rimane tale, con la sua Di.Co.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010