colonnaasecco ha scritto:
Ciao a tutti,
devo presentare una SCIA per un'attività che ha già la DICO depositata in Comando in quanto la pratica è già aperta. Si tratta di un impianto idrico antincendio del 2003.
L'impianto è chiaramente fuori norma dato che non ha attacco VVF, l'area non è totalmente coperta e le pompe elettriche non hanno linea preferenziale. Che faccio? Adeguamento al 2019 dell'impianto con nuovo progetto e nuova DICO?
Grazie.
Simone
Secondo me è sufficiente adeguare l'impianto aggiungendo le cose che mancano, fare una nuova dico relativamente alle modifiche effettuate, e allegare alla SCIA la nuova DICO, facendo riferimento a quella vecchia per tutto ciò che non è stato modificato.