Sto verificando il seguente esercizio :
un edificio non residenziale di 10000 mc di volume lordo ha un EPacs = 2 kWh/mc . il rendimento di distribuzione è pari a 0.97 , la produzione è fatta con un boiler elettrico con rendimento pari a 0.85 . Quanto vale il fabbisogno di energia netta , dato di partenza per il calcolo della copertura con il solare termico?
A me viene fuori 16.490 kWh è giusto?

Il risultato dell 'esercizio è 15665 kWh , dove sbaglio?
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: EPacs
MessaggioInviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 9:23 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 127
Non riesco a venirne a capo , ho letto le norme e i dm.
Ho trovato la formuletta per il calcolo dell indice di prestazione energetica per acs ma a questo punto devo pensare che il risultato dato dall'eserczio potrebbe essere errato.
Che ne pensate?
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: EPacs
MessaggioInviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 15:37 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 8 giugno 2015, 18:02
Messaggi: 345
EPacs veniva usato della certificazione ante 2015, quindi secondo DM nazionale 2009.
EPacs è un indice, si riferisce all'energia primaria.

Oltre al rendimento di distribuzione e di regolazione, occorre considerare il rendimento di erogazione.
Ante 2015 , il rendimento di erogazione utilizzava valore fisso = 0,95

Quindi: dall'energia primaria (10.000 * 2) si moltiplica per i tre fattori rendimento (0,85*0,97*0,95) e si ottiene il risultato dell'esercizio.
Il quale risultato è però sbagliato: perchè è un risultato in termini di energia primaria quando è stato invece dichiarato in termini di energia utile, cioè e non è stato ancora ridotto del fattore di conversione previsto per un generatore elettrico (2,49 a quel tempo).


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: EPacs
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2019, 9:17 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 127
Grazie , per la risposta.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010