Autore:  christian619 [ mercoledì 20 febbraio 2019, 11:55 ]
Oggetto del messaggio:  Somma rigidità dielettrica

Devo calcolare la rigidità dielettrica di 3 strati aventi ognuno un valore di rigidità di 40 kV/mm.

Vale la somma ossia complessivamente avrò 120 kV/mm ?

Autore:  pasquale [ giovedì 21 febbraio 2019, 22:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Somma rigidità dielettrica

essendo in serie secondo me si, si fa la somma

Autore:  lbasa [ giovedì 21 febbraio 2019, 23:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Somma rigidità dielettrica

Credo ci sia stata troppa fretta nelle conclusioni, cioè nell'unità di misura.
Una rigidità dielettrica di 40 kV/mm vuol dire: ho perforazione se applico 40 kV su uno spessore di 1 mm.

Se ho uno strato di 1 mm ed aggiungo un altro strato di 1 mm (e se la proprietà della rigidità fosse costante), succederà che ho perforazione attraverso i due strati (totale 2 mm) applicando 80 kV. Cioè sempre 40 kV/mm.

In realtà la rigidità è una brutta bestia e non è una grandezza costante quando il mezzo è un solido; in quasi tutti gli solanti solidi la rigidità (kV/mm) diminuisce all'aumentare dello spessore.
Ad esempio questo prodotto commerciale multistrato:
http://www.bernardimotorielettrici.it/u ... ttrici.pdf
Oppure un isolante, come il seguente, ha un andamento prima crescente e poi calante all'aumentare degli spessori (c'è la scheda tecnica pdf all'interno della pagina:
http://www.erbaisolanti.com/it/8-nomex_ ... e-105.html