 Oggetto del messaggio: Calcolo portate d'aria
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 14:16 
Non connesso

Iscritto il: domenica 11 marzo 2018, 12:26
Messaggi: 32
CIao a tutti,

ho un quesito da neofita in merito al calcolo delle portate d'aria in ambienti di lavoro.
Premessa: lo scopo del calcolo che sto per descrivervi riguarda la verifica del corretto dimensionamento di alcune UTA montate su palazzine uffici.

Detto questo, per le suddette palazzine sono in possesso di una relazione tecnica (redatta per la Legge 10) dalla quale viene fuori un risultato per la determinazione delle portate d'aria dei locali calcolato secondo UNI 11300.
Io vorrei calcolare le portate secondo la 10339.

Qualcuno sa dirmi quali sono le differenze nel calcolo?

Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo portate d'aria
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 2:23 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38120
se non sbaglio la 11300 riguarda i soli edifici residenziali (o di lavoro assimilabili ai primi, quindi ad esempio uffici),
altrimenti credo che a parte le norme vadano considerate anche le necessità di produzione (se si tratta di industrie, fatta ovviamente salva la sicurezza dei lavoratori)

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo portate d'aria
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 17:23 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19240
Località: Ferrara
La UNI 11300 calcola la ventilazione standard ai fini del calcolo energetico degli edifici, tuttavia per edifici non residenziali si rifà alla UNI 10339, con opportuni coefficienti a seconda delle varie situazioni (ventilazione naturale o meccanica o entrambe)
Per verificare il dimensionamento delle UTA devi rifarti alla UNI 10339, mentre la 11300 la applichi se devi fare una certificazione energetica o una L10.

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo portate d'aria
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 15:05 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 10 dicembre 2014, 20:19
Messaggi: 77
boba74 ha scritto:
La UNI 11300 calcola la ventilazione standard ai fini del calcolo energetico degli edifici, tuttavia per edifici non residenziali si rifà alla UNI 10339, con opportuni coefficienti a seconda delle varie situazioni (ventilazione naturale o meccanica o entrambe)
Per verificare il dimensionamento delle UTA devi rifarti alla UNI 10339, mentre la 11300 la applichi se devi fare una certificazione energetica o una L10.



Giustissimo.
Ti consiglio di prestare molta attenzione alle unità di misura, perchè mi è capito un software che usa u.m. differenti rispetto alla UNI, e non fidandomi mi sono fatto i calcoli a mano per controllare (poi si sono rilevati esser corretti).


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010