Buona sera , in una villetta dobbiamo progettare il percorso delle tubazioni di scarico e di adduzione acqua.
L'architetto mi comunica che il massetto sarà alto solo 5 cm e che non posso passare tubi sopra al massetto in quanto a pavimento finito non ha le misure per un altezza di 2.70 mt.
Mi dice anche che non posso annegare i tubi nel massetto di 5 cm in quanto interromperei la struttrura , legame ecc del solaio che non sarebbe più compatto.
Che mi dite è giusto quello che mi comunica l'architetto sul fatto di non poter annegare i tubi nel solaio?
Vuole che i tubi passino tutti a parete .
Che mi dite, grazie?

Autore:  MarcoMoschetti [ martedì 16 aprile 2019, 16:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passagio tubazioni scarico ed adduzione acqua

Bisogna capire l'effettiva stratigrafia.
In genere c'è un massetto strutturale 4-5 cm e poi un massetto alleggerito per impianti (più alto per via delle pendenze spesso) e livellante per la successiva pavimentazione.
Il primo ovviamente non va "toccato" in quanto conferisce la rigidezza nel piano del solaio, il secondo invece ha proprio la funzione di far passare la parte impiantistica.