Ciao a tutti,

mi piacerebbe leggere qualche vostro commento/indicazione relativa all'attuale situazione dell'impianto gas in un appartamento che ho recentemente rilevato.

L'immobile è all'ultimo piano di una palazzina e copre la superficie che nei piani sottostanti è relativa a due appartamenti.
Ne risulta una diversa disposizione delle stanze interne.

Il rubinetto del gas di entrata è posto su una parete di una camera da letto; su questa parete è stata poi realizzata a distanza di pochi centimetri una controparete in cartongesso con una nicchia che permette di accedere al rubinetto stesso.

Dal rubinetto partono poi due diramazioni :
* una che passa sotto i pavimenti ed arriva in cucina
* l'altra percorre il cavedio intorno all'appartamento (mansardato) fino ad arrivare al balcone su cui è posta la caldaia.

Il rubinetto può essere collocato in una camera ?
Vi sono norme o buone pratiche che lo impediscono o lo sconsigliano ?
Spostarlo comporterebbe pesanti lavori, che spererei di evitare.
La tubazione rubinetto-caldaia può percorrere il cavedio anche se questo non ha (ovviamente) aperture verso l'esterno ?

Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi a chiarire i contorni di questa situazione per capire se devo intervenire e come.

Riccardo

Autore:  gigliotti76 [ lunedì 13 maggio 2019, 10:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: posizione rubinetto gas in appartamento

allstars ha scritto:
Ciao a tutti,

mi piacerebbe leggere qualche vostro commento/indicazione relativa all'attuale situazione dell'impianto gas in un appartamento che ho recentemente rilevato.

L'immobile è all'ultimo piano di una palazzina e copre la superficie che nei piani sottostanti è relativa a due appartamenti.
Ne risulta una diversa disposizione delle stanze interne.

Il rubinetto del gas di entrata è posto su una parete di una camera da letto; su questa parete è stata poi realizzata a distanza di pochi centimetri una controparete in cartongesso con una nicchia che permette di accedere al rubinetto stesso.

Dal rubinetto partono poi due diramazioni :
* una che passa sotto i pavimenti ed arriva in cucina
* l'altra percorre il cavedio intorno all'appartamento (mansardato) fino ad arrivare al balcone su cui è posta la caldaia.

Il rubinetto può essere collocato in una camera ?
Vi sono norme o buone pratiche che lo impediscono o lo sconsigliano ?
Spostarlo comporterebbe pesanti lavori, che spererei di evitare.
La tubazione rubinetto-caldaia può percorrere il cavedio anche se questo non ha (ovviamente) aperture verso l'esterno ?

Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi a chiarire i contorni di questa situazione per capire se devo intervenire e come.

Riccardo




norma uni CIG 7129/2015, leggila e avrai tutte le risposte.

Comunque molte cose non si possono fare assolutamente, per altre è importante la tipologia di materiale utilizzato.


ciao

Autore:  allstars [ lunedì 13 maggio 2019, 14:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: posizione rubinetto gas in appartamento

Grazie, avevo dato una lettura alla norma (nell'edizione 2008 - ma l'impianto così è stato messo in opera sicuramente prima).

Cercavo un confronto con qualcuno più esperto di me, sia nell'applicazione delle norme che nella buona pratica.

Da quanto ho letto, mi sembra che per la posizione del rubinetto in camera non vi siano restrizioni, purché l'ambiente abbia aperture verso l'esterno. E' corretto ?

Sapete aiutarmi per favore ?

Autore:  boba74 [ martedì 14 maggio 2019, 9:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: posizione rubinetto gas in appartamento

La posizione in camera da letto non è vietata, al pari di ogni altro locale (tranne quelli con pericolo di incendio, dove il gas non ci può proprio passare a vista).
Perchè un conto è una caldaia (per la quale tale divieto sussiste in certi casi dato che anche una caldaia stagna non è mai del tutto "stagna" e comunque potrebbe avere problemi di combustione), un conto una valvola del gas, che di per sè non può avere alcuna perdita (nè questa, nè nessun'altra componente dell'impianto del gas), e dato che si presume che l'impianto sia soggetto a prova di tenuta obbligatoria e a DICO, a quel punto è ugualmente sicuro indipendentemente che sia in una camera o in un'altra (e del resto, se anche hai una valvola che perde in cucina è pericoloso uguale che averla in camera da letto).
Quello che la norma 7129 dice è che la valvola del gas deve essere installata in una posizione accessibile e deve essere manovrabile.
Mi pare che nelle versioni precedenti della uni (ma non ce l'ho più sotto mano, quindi non sono sicuro) si parlasse di installazione interna in prossimità del punto di ingresso della tubazione nell'edificio (ossia a seconda di dove entra il tubo), ma nell'ultima versione non mi pare di vedere questo particolare....

Autore:  allstars [ martedì 14 maggio 2019, 12:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: posizione rubinetto gas in appartamento

Ti ringrazio molto per la gentilezza !
(potersi confrontare con qualcuno più esperto è sempre tanto importante in ogni campo).