IngForum il forum di Ingegneri.info
Oggi è lunedì 17 giugno 2019, 19:17

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Computo del controsoffitto
MessaggioInviato: venerdì 17 maggio 2019, 11:06 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 16 maggio 2019, 14:29
Messaggi: 8
Ciao a tutti,
temo sia un argomento già trattato....

Per il calcolo delle dispersioni utilizzo il software NAMIRIAL TERMO e vorrei modellare un corridoio con contro-soffitto di uno spessore di circa 30/40 cm. Il contro-soffitto non è isolante, ma è utilizzato solo per il passaggio degli impianti elettrici e termici. Come posso procedere...?

1) Posso modellare un solaio con il contro-soffitto..? In questo caso però ho dei dubbi sulla stratigrafia da inserire, non potendo certamente considerare il vuoto come un'intercapedine d'aria.
2) Trascuro completamente la presenza del contro soffitto...? In questo caso, l'altezza dei locali come va considerata...?

Grazie per le vostre considerazioni.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Computo del controsoffitto
MessaggioInviato: venerdì 17 maggio 2019, 12:52 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19131
Località: Ferrara
In genere i controsoffitti li considero come intercapedini d'aria (sono definiti con la conduttanza e non con il lambda): oltre un certo spessore assumo sempre lo stesso valore di conduttanza, quindi ai fini temici una intercapedine di 5 cm e una di 40 sono equivalenti.
Nel caso di Termo, io definisco nella stratigrafia gli spessori corretti (tenendo conto appunto dell'intercapedine del controsoffitto), in modo che per sottrazione rispetto alle quote venga calcolata un'altezza interna corretta.

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Computo del controsoffitto
MessaggioInviato: venerdì 17 maggio 2019, 22:48 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 16 maggio 2019, 14:29
Messaggi: 8
boba74 ha scritto:
In genere i controsoffitti li considero come intercapedini d'aria (sono definiti con la conduttanza e non con il lambda): oltre un certo spessore assumo sempre lo stesso valore di conduttanza, quindi ai fini temici una intercapedine di 5 cm e una di 40 sono equivalenti.
Nel caso di Termo, io definisco nella stratigrafia gli spessori corretti (tenendo conto appunto dell'intercapedine del controsoffitto), in modo che per sottrazione rispetto alle quote venga calcolata un'altezza interna corretta.


Grazie Boba74,
in sostanza si considera un minimo isolamento dovuto alla presenza dell'aria, direi il minimo possibile ovvero una conduttanza di circa 8/9 W/mqK, indipendentemente dallo spessore del controsoffitto...

Approfitto della tua gentilezza, per chiederti come posso impostare su NAMIRIAL TERMO l'altezza interna dei locali. Riesco a impostare l'altezza nei parametri dei locali nella scheda "dati calcolo carichi estivi locale", ma solo ai fini del calcolo estivo, infatti i dati geometrici del locale non cambiano. Sembra che TERMO dia come default un'altezza lorda dei locali di 3m, come posso cambiare questo valore...?

Grazie in anticipo e scusa le domande banali di un neofita come me.....


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Computo del controsoffitto
MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2019, 22:11 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19131
Località: Ferrara
Danielino72 ha scritto:
boba74 ha scritto:
In genere i controsoffitti li considero come intercapedini d'aria (sono definiti con la conduttanza e non con il lambda): oltre un certo spessore assumo sempre lo stesso valore di conduttanza, quindi ai fini temici una intercapedine di 5 cm e una di 40 sono equivalenti.
Nel caso di Termo, io definisco nella stratigrafia gli spessori corretti (tenendo conto appunto dell'intercapedine del controsoffitto), in modo che per sottrazione rispetto alle quote venga calcolata un'altezza interna corretta.


Grazie Boba74,
in sostanza si considera un minimo isolamento dovuto alla presenza dell'aria, direi il minimo possibile ovvero una conduttanza di circa 8/9 W/mqK, indipendentemente dallo spessore del controsoffitto...

Approfitto della tua gentilezza, per chiederti come posso impostare su NAMIRIAL TERMO l'altezza interna dei locali. Riesco a impostare l'altezza nei parametri dei locali nella scheda "dati calcolo carichi estivi locale", ma solo ai fini del calcolo estivo, infatti i dati geometrici del locale non cambiano. Sembra che TERMO dia come default un'altezza lorda dei locali di 3m, come posso cambiare questo valore...?

Grazie in anticipo e scusa le domande banali di un neofita come me.....

in termo l'altezza dei locali viene calcolata in automatico per differeza tra la quota del pavimento del piano soprastante (o del tetto) e lo spessore del solaio,

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea