Autore:  tanuzzo [ lunedì 20 maggio 2019, 4:37 ]
Oggetto del messaggio:  PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO-RENDIMENTO GENERAZIONE

Ciao, devo calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (Qh,p) per un edificio di cui conosco il fabbisogno di energia termica utile (Qh,nd=6051kWh) sia nel caso in cui sia presente una caldaia a condensazione (dalla scheda tecnica leggo un rendimento di 1,035) sia nel caso in cui il generatore sia una pompa di calore (sCOP di 2,8), inoltre conosco i rendimenti di emissione, distribuzione e regolazione. Bisogna assumere come rendimento di generazione nei rispettivi casi 1,035 e 2,8 o ci sono passaggi e considerazioni che mi sfuggono?

Grazie.