Autore:  paoloangelo0611 [ giovedì 6 giugno 2019, 15:24 ]
Oggetto del messaggio:  Schema idronico

Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.

Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .

I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.

Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando minore portata e

quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.

Sapete darmi dei chiariementi?

Grazie per l'aiuto.

Immagine

Autore:  boba74 [ lunedì 10 giugno 2019, 12:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Schema idronico

Sembra una sorta di "rattoppo" fatto aggiungendo una pompa al servizio del singolo fan coil perchè probabilmente non gli arrivava sufficiente acqua dal collettore principale....
Effettivamente i circuiti potrebbero in questo modo essere sbilanciati, soprattutto se la pompa sul singolo fan coil ha portate paragonabili o addirittura superiori a quella che alimenta il collettore. Ma non è facile capire se l'altro fan coil si veda calare la portata o meno, dipende dalle caratteristiche delle due pompe, dato che lavorano in serie, e dalla geometria dei circuiti.

Autore:  carletto54 [ mercoledì 19 giugno 2019, 15:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Schema idronico

paoloangelo0611 ha scritto:
Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.

Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .

I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.

Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando minore portata e

quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.

Sapete darmi dei chiariementi?

Grazie per l'aiuto.

Immagine



Dalle mie parti si chiama paciugo..non è uno schema funzionale!! E mi sembra strano che i produttori mettano in giro certi elaborati..forse è stato fatto a titolo di esempio su un preciso impianto che aveva delle problematiche