Autore:  skylake [ domenica 16 giugno 2019, 15:36 ]
Oggetto del messaggio:  Assorbimento Gruppo frigorifero

Salve a tutti, ho una domanda da porvi: quando un gruppo frigorifero eroga una potenza frigorifera inferiore a quella nominale (indicata nella scheda tecnica insieme alla potenza elettrica e all'EER), assorbe una potenza elettrica inferiore rispetto a quella nominale. Come posso valutarne il valore?

Autore:  boba74 [ luned√¨ 17 giugno 2019, 9:56 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Assorbimento Gruppo frigorifero

Devi avere a disposizione gli assorbimenti ai carichi parziali, oppure gli EER ai carichi parziali, dato che il valore di EER dichiarato è quello in condizioni standard (al 100% del carico e alle temperature standard).
Se non disponi di questi dati forniti dal costruttore, allora in teoria potresti stimarli con le formule della UNI TS 11300 (parte quarta credo :roll: ), ma non sono valori attendibili dato che si utilizzano per determinare le rese delle pompe di calore a scopo calcolo energetico, vengono ottenute per interpolazione a partire da quelle nominali.