Buongiorno a tutti,

nel mio condominio abbiamo una caldaia di cui manca gran parte della documentazione e di cui se ne sta occupando

una ditta attraverso il proprio geometra. Tuttavia ci sono molte cose poco chiare e su cui vorrei approfondire con chi è 

più ferrato.



1. Occorre prima la denuncia all'INAIL o la pratica SCIA VVF?

2. Come bisogna comportarsi con la canna fumaria? Qui ci dicono che vada protetta dal fuoco

ma non si capisce se debba essere protetta solo la parte dentro il locale o tutta fino in cima

3. L'ingresso al locale avviene  dal sottoscala del palazzo stesso , ci dicono che bisogna per forza 

aprire una porta che dà all'esterno, il che ci costerebbe un occhio della testa, dovendo, tra l'altro aprirla

su un muro portante, è necessario che ci sia questo ingresso da esterno?

4. Ci chiedono le dichiarazioni di conformità secondo il D.M. 37 del 2008, il palazzo è degli anni '50...ovviamente

non abbiamo questi documenti, che si deve fare?



Grazie a tutti


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Pratiche caldaia condominiale
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 9:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19192
Località: Ferrara
Dovete contattare un tecnico (termotecnico, quindi ing. o perito abilitato), così a occhio no si può dire granchè. Comunque, in linea di massima:
-La denuncia INAIL e la SCIA VVF vanno fatte entrambe, indipendentemente da quale venga fatta prima o no, tanto più che la CT è già realizzata quindi esiste già.
I limiti per la pratica INAIL sono potenza >35 kW, I limiti per la pratica VVF sono 116 kW, (quindi immagino che la caldaia abbia una potenza maggiore di 116 kW se parli di VVF)
La protezione della canna fumaria dipende dalle condizioni: sul DM 16/04/1996 dice che il locale centrale termica deve essere separato da altri locali con strutture REI 120 (sempre se parliamo di potenza >116 kW), ora, siccome il locale è già un compartimento, non serve proteggere la canna fumaria "dentro" il locale, semmai dovrai proteggerla laddove questa attraversa altri locali, dato che l'interno della canna fumaria forma una comunicazione diretta con il locale centrale termica, da cui potrebbe quindi passare un incendio. Ora bisogna vedere come è fatta questa canna fumaria: se il suo percorso è completamente murato dentro una parete potrebbe essere sufficiente così, idem se sta in un cavedio esterno, se invece passa all'interno di un cavedio sottile che attraversa i vari piani allora tale cavedio andrebbe compartimentato a tutti i piani, ma questo te lo deve dire un tecnico abilitato antincendio.
Le modalità di ingresso al locale CT è sempre specificato nel DM 12/04/96, si parla di accesso dall'esterno, ma anche da disimpegno, e sono elencate diverse tipologie di accesso, non è quindi detto che si debba necessariamente fare una porta che da all'esterno, anche se questa è di solito la soluzione più tipica.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria sempre, essendo già prevista anche prima del DM 37/08 e non penso proprio che quella caldaia sia lì dagli anni 50 senza che vi sia mai stato fatto alcun intervento di sostituzione o manutenzione, quindi la DICO ce la deve avere. Se manca la DICO un tecnico o un installatore può fare una dichiarazione di rispondenza (DIRI), che sostituisce la DICO per quanto attiene la parte esistente (di solito quando si adegua una situazione esistente come questa un tecnico fa una DIRI e l'installatore che esegue gli interventi di messa a norma farà la DICO relativa alle modifiche da lui effettuate, che sicuramente ce ne saranno da fare, se non altro sostituire qualche componente non più a norma).

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010