IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Connessione impianto fotovoltaico in media tensione
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109861
Pagina 1 di 1

Autore:  Cri0095 [ martedì 9 luglio 2019, 16:50 ]
Oggetto del messaggio:  Connessione impianto fotovoltaico in media tensione

Buongiorno,
relativamente alla connessione di un impianto fotovoltaico in media tensione enel distribuzione mi ha bloccato la pratica con la motivazione che all'interno dello schema elettrico unifilare non è presente il valore della:

Xd dei generatori

Qualcuno saprebbe spiegarmi cos'è e dove trovare questo valore?
Grazie a tutti!

Autore:  Randal [ martedì 9 luglio 2019, 22:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Connessione impianto fotovoltaico in media tensione

CEI 0-16

Xd = Reattanza Subtransitoria

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]