IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Interruttore bipolare fuso
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109896
Pagina 1 di 1

Autore:  davideio [ lunedì 15 luglio 2019, 10:03 ]
Oggetto del messaggio:  Interruttore bipolare fuso

ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio sul mio impianto elettrico (palazzina del 2007, se potesse servire)

Tutti gli elettrodomestici grossi della cucina sono regolati da un interruttore bipolare da 16A (https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5011-IT)
Allego foto


https://ibb.co/Y7gJdjg


Il problema è che ogni 6 mesi circa fondono.
I cavi sono tutti da 2,5 per cui penso siano sufficienti. Fino a ieri una presa regolava sia lavastoviglie che frigorifero, dopo l'ennesima fusione l'ho sostituita e messo solo la lavastoviglie. Dopo il primo lavaggio ho notato che era calda, non da scottarsi ma comunque più calda di quando l'elettrodomestico non è in funzione. Il mio timore è che a tendere, un po' alla volta, si sciolga di nuovo.

Avendo ridotto il carico può bastare? o ci sono altre possibili cause da investigare?

Grazie anticipate!

Autore:  pisanel [ lunedì 15 luglio 2019, 10:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Interruttore bipolare fuso

non sono elettricista, ma i cavi sembrano piccoli per 16 A
Immagine

Autore:  Randal [ lunedì 15 luglio 2019, 13:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Interruttore bipolare fuso

Dovresti avere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Se si, chiama colui che te la ha redatta per un controllo.
Se non la hai, fai fare una dichiarazione di rispondenza da un installatore in possesso dei requisiti tecnico professionali se sotto soglia (rif. DM 37/08) o da un tecnico abilitato (sopra o sotto soglia).
L'è dura una diagnosi a distanza, può essere il MT starato, i cavi sotto dimensionati (ciò dipende non solo dalla sezione ma anche dalla lunghezza e dal tipo di posa), le connessioni non idonee, etc.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/