MessaggioInviato: lunedì 15 luglio 2019, 17:12 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 22 marzo 2010, 15:08
Messaggi: 332
Ho un problema con la verifica dell'area solare equivalente estiva..non avendo modo di aumentare le ombreggiature, volevo lavorare sugli schermi. Ma oltre alle classiche veneziane, tende e tessuti interni/esterni (secondo la tabella della uni 11300) quali sono altri sistemi? Ad esempio le tapparelle esterne non sono equivalenti?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 15 luglio 2019, 19:34 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 17 marzo 2007, 22:43
Messaggi: 3312
Località: brescia
lo sono, ma la 11300 non ne tiene conto; vedi le faq del mise del 3.8, che pero' si riferiscono in modo esplicito ai casi minori, dove necesssita solo la verifica di ggl+sh

_________________
Art.1 : L'Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro. ..degli altri.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 15 luglio 2019, 22:11 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 8 giugno 2015, 18:02
Messaggi: 347
Non ricordo il diretto diniego nelle faq 2016, quindi propongo un atto di coraggio.
Se il software utilizzato lo consente: la 11300-1 prevede anche il calcolo semplificato ex 13363-2 o l'analitico ex 13363-2 e non solo il minuscolo prospetto.
La regione Lombardia ha implementato nel suo DDUO 178/17 un suo calcolo proveniente dalla 13363-1 (ora il calcolo in vigore è quello nella 15022-2) utilizzabile con le tapparelle (all. H par. 3.3.8.1.).
Serve coraggio :wink:


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 16 luglio 2019, 8:24 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 17 marzo 2007, 22:43
Messaggi: 3312
Località: brescia
Il calcolo analitico semplificato con le ex 13363-1 è abbastanza semplice da implementare con un foglio di calcolo

_________________
Art.1 : L'Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro. ..degli altri.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 16 luglio 2019, 10:03 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 22 marzo 2010, 15:08
Messaggi: 332
giotisi ha scritto:
Il calcolo analitico semplificato con le ex 13363-1 è abbastanza semplice da implementare con un foglio di calcolo



esatto, si potrebbe inserire manualmente il fattore di riduzione ottenuto con la ex 13363


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea