MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2019, 12:30 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 30 gennaio 2013, 20:17
Messaggi: 240
Salve, vi chiedo alcuni chiarimenti sulla quota involontaria, visto che il calcolo è cambiato nella uni 10200 2018
Se non ho capito male questa infatti non è più funzione del consumo ideale ma è una frazione del consumo totale misurato con il contacalorie
Bisogna calcolare il fattore uso.
Per calcolare il fattore d'uso serve una diagnosi energetica.
Per la diagnosi energetica del condominio considero la situazione attuale (quindi eventuali infissi modificati) e considero la durata effettiva di accensione dell'impianto di ricaldamento (es. 12 h/gg per 160 gg)
Sono corrette le mie affermazioni?
Voi come vi regolate?
grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Quota involontaria UNI10200
MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2019, 12:51 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19221
Località: Ferrara
Qui sta l'inghippo in effetti, dato che da una parte ci hanno fatto una capa tanta dicendo che i millesimi andavano calcolati sulla situazione originaria dell'edificio, mentre adesso vogliono anche andare a contare i peli degli inquilini con un calcolo A3....
Del resto, a me viene un'altra domanda (anche più importante di questa): E i millesimi????
Dato che nel frattempo sto facendo dei consuntivi inserendo le letture in condomini dove a suo tempo avevo fatto il calcolo dei millesimi e i prospetti previsionali:
inserendo le letture effettive e facendo girare la UNI 10200 "attuale", di fatto mi richiede un nuovo calcolo energetico in diagnosi energetica, cosa che implica un nuovo calcolo dei millesimi (dato che è praticamente impossibile che i millesimi calcolati con la vecchia UNI coincidano con quelli nuovi): perciò i condomini che hanno già una tabella millesimale devono cambiarla, di nuovo, pur senza che vi siano state modifiche all'edificio e agli impianti? :roll:

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Quota involontaria UNI10200
MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2019, 13:01 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 30 gennaio 2013, 20:17
Messaggi: 240
Cita:
mi richiede un nuovo calcolo energetico in diagnosi energetica, cosa che implica un nuovo calcolo dei millesimi

Potrei sbagliarmi ma mi pare di aver capito che il calcolo dei millesimi va fatto in condizioni A2. Quindi i millesimi dell'involontario sono quelli calcolati con la UNI 10200 riferiti alla condizione ORIGINARIA dell'edificio (io consideravo la situazione attuale).
Per il consuntivo si deve adottare la valutazione A3.
La diagnosi energetica entra in gioco solo nel calcolo del fattore uso e del nuovo consumo involonatario, ma i millesimi rimangono quelli vecchi


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Quota involontaria UNI10200
MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2019, 14:18 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19221
Località: Ferrara
reynold ha scritto:
Cita:
mi richiede un nuovo calcolo energetico in diagnosi energetica, cosa che implica un nuovo calcolo dei millesimi

Potrei sbagliarmi ma mi pare di aver capito che il calcolo dei millesimi va fatto in condizioni A2. Quindi i millesimi dell'involontario sono quelli calcolati con la UNI 10200 riferiti alla condizione ORIGINARIA dell'edificio (io consideravo la situazione attuale).
Per il consuntivo si deve adottare la valutazione A3.
La diagnosi energetica entra in gioco solo nel calcolo del fattore uso e del nuovo consumo involonatario, ma i millesimi rimangono quelli vecchi

Allora devo chiedere chiarimenti alla mia casa SW, perchè a me si sono sballati tutti i millesimi... :azz:

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Quota involontaria UNI10200
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2019, 16:19 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 30 gennaio 2013, 20:17
Messaggi: 240
ma quindi Qx dis in è il fabbisogno calcolato secondo diagnosi energetica?
Posso chiederti come lo calcoli?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010