IngForum il forum di Ingegneri.info
Oggi è martedì 22 ottobre 2019, 5:55

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 18:18 
Non connesso

Iscritto il: sabato 10 giugno 2017, 12:47
Messaggi: 32
Salve,
ho dei dubbi inerenti la posa delle tubazioni degli impianti del gas (uso domestico).
Ho letto sulla UNI 7129 che "I tubi di polietilene, sono da impiegare unicamente per le tubazioni interrate e in ogni caso devono essere protette contro le radiazioni solari ed a condizione che il tubo non entri all’interno dell’edificio.".
Il miei dubbi sono i seguenti:
- in un edificio costituito da un piano completamente interrato che si espande lateralmente sui 4 lati rispetto alla parte fuori terra dell'edificio stesso, la posa di tubazioni in polietilene in queste parti "laterali" del seminterrato è da ritenersi comunque ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO, giusto? Quindi non è possibile farla.
- le tubazioni in polietilene possono essere cementate in un massetto? Se si, ci deve essere un letto di sabbia (spessore)?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi delucidazioni


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 10:59 
Non connesso

Iscritto il: sabato 10 giugno 2017, 12:47
Messaggi: 32
Nessuno può darmi delucidazionI?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 13:21 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 5 aprile 2012, 23:42
Messaggi: 85
Località: Città Metropolitana di Genova
Salve massimo80.
Vedi a tal proposito se può esserti utile il seguente link: http://www.ctenergia.it/wp-content/uploads/downloads/2013/04/199-Normativa-gas-7129.pdf
Alla prossima.
Apache54

_________________
“…quando costruiamo, pensiamo che stiamo costruendo per sempre.”
(John Ruskin. Le sette lampade dell’architettura. La lampada della memoria)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2019, 11:57 
Non connesso

Iscritto il: sabato 10 giugno 2017, 12:47
Messaggi: 32
apache54 ha scritto:
Salve massimo80.
Vedi a tal proposito se può esserti utile il seguente link: http://www.ctenergia.it/wp-content/uploads/downloads/2013/04/199-Normativa-gas-7129.pdf
Alla prossima.
Apache54


Grazie per il tuo contributo.
Ho letto il pdf a cui fa riferimento il tuo link ma, mentre la UNI 7129:2015 stabilisce che non si possono interrare tubazioni in polietilene all’interno della sagoma dell’edificio (tranne che per l’androne che da su cortile interno), la UNI 11343 (del dicembre 2009) stabilisce che l’impiego delle tubazioni di Polietilene Multistrato non solo per la distribuzione interrata ma anche nella distribuzione interna degli edifici. Tuttavia dice anche che "le tubazioni gas interrate devono essere mantenute all’esterno dei muri perimetrali dell’edificioprima della loro fuoriuscita dal terreno".
Questo mi crea non pochi dubbi...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2019, 16:47 
Non connesso

Iscritto il: sabato 10 giugno 2017, 12:47
Messaggi: 32
Nessuno può darmi indicazioni precise?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2019, 0:52 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 5 aprile 2012, 23:42
Messaggi: 85
Località: Città Metropolitana di Genova
Vedi questo altro link se può esserti utile, soprattutto le pagine 52 e 55: https://www.toscanaenergia.eu/public/1561dfa9-06a6-4185-b47c-9d4b500ba61c.pdf
Alla prossima.
Apache54

_________________
“…quando costruiamo, pensiamo che stiamo costruendo per sempre.”
(John Ruskin. Le sette lampade dell’architettura. La lampada della memoria)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010